资源简介
摘要:本文件规定了连续梁桥整体同步顶升的技术要求、施工方法、质量控制及验收标准。本文件适用于采用整体同步顶升技术进行改造和维修的连续梁桥工程。
Title:Technical Specification for Integral Synchronous Jacking of Continuous Beam Bridges
中国标准分类号:P 58
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB34/T 3465-2019《连续梁桥整体同步顶升技术规程》是安徽省地方标准,规定了连续梁桥整体同步顶升施工的技术要求。以下选取部分关键条款进行解读。
5.1.1 在顶升作业前应进行详细的病害调查和检测,包括桥梁结构的裂缝、变形及承载力评估等。确保收集的数据全面准确,为后续顶升方案设计提供依据。
5.2.1 顶升设备的选择需满足以下条件:单台千斤顶额定载荷不小于计算值的1.2倍;设备精度不低于±1%;同时使用的千斤顶型号规格一致且同步控制系统性能良好。
6.2.1 顶升过程中应采用分级加载的方式,每级加载量不宜超过设计顶升高度的1/4,并在每次加载后保持至少10分钟以观察结构反应。
7.2.1 监测内容主要包括:顶升高度、位移、应力变化以及支座反力等。监测频率在初始阶段可设置为每小时一次,稳定后可调整为每4小时一次。
8.1.1 完成顶升后应对桥梁进行全面检查,重点检查接缝处是否密实、连接件有无松动等情况。如发现问题应及时处理直至符合规范要求。
以上条款明确了从准备到实施再到完工验收整个过程中的具体操作细节和技术指标,对于保证工程质量和安全具有重要意义。在实际应用时还需结合具体项目特点灵活调整执行策略。