摘要:本文件规定了北京市公共建筑节能设计的基本要求、热工设计、供暖通风与空气调节、给水排水、电气、可再生能源应用等内容。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。
Title:Energy Efficiency Design Standard for Public Buildings
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:91.120 -
封面预览
-
拓展解读
《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015是北京市为了提升公共建筑的能源利用效率而制定的地方性标准。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读。
首先,关于围护结构热工性能的规定。标准要求外墙传热系数不应大于0.55W/(m²·K),屋面传热系数不应大于0.50W/(m²·K)。这意味着建筑物的外墙和屋顶需要采用高效的保温材料,以减少热量损失。例如,在选择墙体保温材料时,应优先考虑导热系数低的产品,如岩棉板或聚苯乙烯泡沫板,并确保施工过程中没有空隙,以达到最佳的保温效果。
其次,关于门窗的气密性和热工性能。标准规定外窗的气密性等级不应低于6级,且玻璃的可见光透射比不应小于0.4。这意味着窗户不仅要能够有效隔绝外界的冷风和热风,还要保证足够的自然采光。在实际应用中,可以选择双层甚至三层中空玻璃窗,并使用密封条来提高气密性,从而降低采暖和制冷能耗。
再者,对于采暖、通风与空气调节系统的能效要求。标准提出,冷水机组的能效比(COP)不应低于3.9,热水锅炉的热效率不应低于92%。这表明设备的选择至关重要,应该选用高效节能型产品。同时,系统的设计也需合理,比如通过变频技术调节水泵和风机的工作状态,避免不必要的能量浪费。
最后,照明系统的节能措施同样不可忽视。标准建议室内一般照明的照度均匀度不应低于0.7,并推荐使用LED等高效光源。此外,还提倡设置智能化控制系统,根据人流量自动调整灯光亮度,进一步节约电力资源。
综上所述,《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015从多个方面对公共建筑提出了严格的节能要求,旨在推动建筑行业向更加环保的方向发展。通过对这些核心条款的理解与落实,可以显著改善建筑的能源利用效率,为实现可持续发展目标贡献力量。
-