• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB34T 2450-2015 户用并网光伏系统设计与施工规范

    DB34T 2450-2015 户用并网光伏系统设计与施工规范
    光伏系统并网设计施工户用
    19 浏览2025-06-04 更新pdf0.97MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了户用并网光伏系统的设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的户用并网光伏系统的设计与施工。
    Title:Code for Design and Construction of Grid-connected Photovoltaic Systems for Households
    中国标准分类号:K43
    国际标准分类号:27.160

  • 封面预览

    DB34T 2450-2015 户用并网光伏系统设计与施工规范
  • 拓展解读

    DB34/T 2450-2015《户用并网光伏系统设计与施工规范》是安徽省地方标准,为户用并网光伏发电系统的规划、设计和施工提供了技术依据。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读。

    系统设计要求

    5.1.1 系统配置

    此条款强调了系统应根据用户实际用电需求及当地光照条件合理配置容量。设计时需考虑光伏组件、逆变器、储能设备等主要部件的选择,确保整体效率最优。例如,对于日均用电量为5kWh的家庭,建议选择不低于5kWp的光伏系统,同时结合逆变器转换效率不低于96%的产品。

    5.2.3 防雷接地

    规定了光伏方阵金属支架必须可靠接地,并设置独立防雷接地装置。接地电阻值不应大于4Ω。实际操作中,接地线宜采用铜导体,截面积不小于16mm²,且连接处需做防腐处理以保证长期稳定性。

    安装施工要求

    6.1.2 支架安装

    要求支架基础稳固,水平误差不得超过±3mm/m。在坡屋顶上安装时,需确保支架与屋面夹角符合设计角度,偏差不大于±5°。此外,固定件必须紧固到位,避免因风荷载造成松动。

    6.3.1 光伏组件安装

    明确指出组件安装前应检查外观完整性,无裂纹或划痕。安装过程中要保持组件朝向正确,倾斜角度符合设计要求。相邻组件之间的间隙应均匀一致,一般控制在2-5mm范围内。

    调试与验收

    7.1.1 系统调试

    调试阶段需对整个系统进行全面检测,包括但不限于电气绝缘性能测试、接地电阻测量以及逆变器输出波形分析。特别注意逆变器启动后是否能正常并网运行,电压、频率等参数是否处于允许范围内。

    7.2.2 工程验收

    验收时应核查所有文件资料是否齐全准确,如设计图纸、设备清单、隐蔽工程记录等。现场检查重点包括设备安装质量、线路连接可靠性及标识清晰度等方面。同时,还需验证系统发电能力是否达到预期目标,即实际发电量与理论计算值偏差不超过±10%。

    以上内容基于DB34/T 2450-2015标准中的核心条款展开阐述,旨在帮助从业者更好地理解和执行相关规范,从而保障户用并网光伏系统的安全性和经济性。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB52T 1064-2015 地理标志产品 白旗韭黄
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1