• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB32T 1088-2007 电力用户业扩工程技术规范

优质文档本站推荐优质文档
    DB32T 1088-2007 电力用户业扩工程技术规范
    关键词: 电力用户业扩工程技术规范供电系统用电设备
    所属行业

    电力

    文档分类

    地方标准江苏

    文档信息

    pdf格式 / 27.01Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电力用户业扩工程的设计、施工、验收及运行维护的技术要求和技术规范。本文件适用于江苏省内35kV及以下电压等级的电力用户业扩工程。
    Title:Technical Specification for Power User Expansion Engineering
    中国标准分类号:F16
    国际标准分类号:29.020

  • 封面预览

    DB32T 1088-2007 电力用户业扩工程技术规范
  • 拓展解读

    《DB32/T 1088-2007 电力用户业扩工程技术规范》是江苏省地方标准,规定了电力用户业扩工程的设计、施工、验收等技术要求。以下为重要条文的详细解读:

    关于负荷计算:第4.2.1条规定,应按实际用电设备容量和工作时间进行负荷计算。需考虑同时系数,对于工业用户同时系数可取0.9,商业用户可取0.85。这表明在设计时不能简单地将所有设备额定功率相加,而要根据实际情况合理确定负荷。

    关于供电电压等级选择:第5.1.1条规定,10kV及以上电压等级适用于大中型电力用户,380/220V适用于小型电力用户。需根据用电容量、距离等因素综合考虑,比如用电容量超过50kVA一般采用10kV供电。

    关于电能计量装置:第6.1.1条规定,应安装符合国家相关标准的电能计量装置。其中,I类电能计量装置应配置0.2S级有功电能表和2.0级无功电能表。这体现了对计量精度的要求,特别是大用户计量必须精确,以保障供用电双方权益。

    关于继电保护:第7.2.1条规定,应根据系统短路容量合理选择保护配置。如变压器低压侧宜装设过电流保护,线路应装设过流速断或限时过流保护。强调了保护配置要与系统运行方式相适应,确保故障时快速切除故障点。

    关于接地:第8.1.1条规定,电力装置的接地应采用共用接地装置,接地电阻不大于4Ω。需注意的是,防雷接地、保护接地、工作接地等应统一考虑,避免出现不同接地体间电位差。

    关于电缆敷设:第9.1.1条规定,电缆应埋地敷设,穿越道路时应穿钢管保护。并规定直埋电缆深度不小于0.7m,与其他地下设施间距满足规范要求。这是为了保证电缆安全运行,防止外力破坏。

    以上条文充分体现了该规范的技术先进性和实用性,对电力用户业扩工程具有重要的指导意义。