资源简介
摘要:本文件规定了电力用户业扩工程的设计、施工、验收及运行维护的技术要求和技术规范。本文件适用于江苏省内35kV及以下电压等级的电力用户业扩工程。
Title:Technical Specification for Power User Expansion Engineering
中国标准分类号:F16
国际标准分类号:29.020 -
封面预览
-
拓展解读
《DB32/T 1088-2007 电力用户业扩工程技术规范》是江苏省地方标准,规定了电力用户业扩工程的设计、施工、验收等技术要求。以下为重要条文的详细解读:
关于负荷计算:第4.2.1条规定,应按实际用电设备容量和工作时间进行负荷计算。需考虑同时系数,对于工业用户同时系数可取0.9,商业用户可取0.85。这表明在设计时不能简单地将所有设备额定功率相加,而要根据实际情况合理确定负荷。
关于供电电压等级选择:第5.1.1条规定,10kV及以上电压等级适用于大中型电力用户,380/220V适用于小型电力用户。需根据用电容量、距离等因素综合考虑,比如用电容量超过50kVA一般采用10kV供电。
关于电能计量装置:第6.1.1条规定,应安装符合国家相关标准的电能计量装置。其中,I类电能计量装置应配置0.2S级有功电能表和2.0级无功电能表。这体现了对计量精度的要求,特别是大用户计量必须精确,以保障供用电双方权益。
关于继电保护:第7.2.1条规定,应根据系统短路容量合理选择保护配置。如变压器低压侧宜装设过电流保护,线路应装设过流速断或限时过流保护。强调了保护配置要与系统运行方式相适应,确保故障时快速切除故障点。
关于接地:第8.1.1条规定,电力装置的接地应采用共用接地装置,接地电阻不大于4Ω。需注意的是,防雷接地、保护接地、工作接地等应统一考虑,避免出现不同接地体间电位差。
关于电缆敷设:第9.1.1条规定,电缆应埋地敷设,穿越道路时应穿钢管保护。并规定直埋电缆深度不小于0.7m,与其他地下设施间距满足规范要求。这是为了保证电缆安全运行,防止外力破坏。
以上条文充分体现了该规范的技术先进性和实用性,对电力用户业扩工程具有重要的指导意义。
-