  • DB34T 3951-2021 地铁基坑地下连续墙施工技术规程

    DB34T 3951-2021 地铁基坑地下连续墙施工技术规程
    地铁基坑地下连续墙施工技术规程安徽
    24 浏览2025-06-04 更新pdf18.5MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了地铁基坑地下连续墙施工的技术要求、施工工艺、质量控制及验收标准。本文件适用于安徽省内地铁基坑工程中地下连续墙的施工与管理。
    Title:Technical Specification for Underground Continuous Wall Construction of Metro Excavation
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB34T 3951-2021 地铁基坑地下连续墙施工技术规程
  • 拓展解读

    DB34/T 3951-2021《地铁基坑地下连续墙施工技术规程》是安徽省地方标准,为地铁基坑地下连续墙的施工提供了技术指导。以下选取了该标准中的几个重要条文进行详细解读:

    材料质量要求

    条文:5.1.1 地下连续墙所用材料应符合设计要求,并应有产品合格证和检验报告。

    这一条文强调了材料质量的重要性。在施工前,所有用于地下连续墙的材料如混凝土、钢筋等都必须经过严格的质量检查。施工单位需确保每种材料都有相应的合格证明文件,这是保证工程质量的基础。

    导墙施工

    条文:6.2.3 导墙顶面高程允许偏差±10mm,轴线位置允许偏差±10mm。

    导墙作为地下连续墙的重要组成部分,其施工精度直接影响到后续工序的质量。本条文规定了导墙顶面高程和轴线位置的具体允许偏差值,目的是为了确保导墙能够准确引导成槽机作业,避免因误差导致墙体位置偏移或结构不稳。

    成槽施工

    条文:7.2.1 成槽过程中泥浆比重应控制在1.10~1.20之间。

    泥浆在成槽过程中起到护壁、携渣的作用。合适的泥浆比重可以有效防止槽壁坍塌,同时减少土体流失。因此,本条文中明确规定了泥浆比重的范围,要求施工方密切监测并调整泥浆性能以满足施工需求。

    钢筋笼制作与安装

    条文:8.2.4 钢筋笼主筋间距允许偏差±10mm,箍筋间距允许偏差±20mm。

    钢筋笼的质量直接关系到地下连续墙的整体强度和稳定性。本条文对钢筋笼的主要尺寸进行了精确的规定,特别是对于主筋和箍筋间距的允许偏差做出了明确限制,有助于提高钢筋笼加工精度,保障施工安全。

    混凝土浇筑

    条文:9.2.2 混凝土坍落度宜控制在180~220mm之间。

    混凝土浇筑是地下连续墙施工的最后一道关键工序。合理的坍落度不仅能够保证混凝土顺利灌注,还能确保其密实度和抗渗性能。本条文建议将混凝土坍落度控制在这个范围内,以便于实际操作中灵活掌握。

    以上是对DB34/T 3951-2021中部分重要条文的解读,这些内容涵盖了从材料选择到最终浇筑等多个环节的技术要点,对于规范地铁基坑地下连续墙施工具有重要意义。