资源简介
摘要:本文件规定了视频监控系统防雷设计的基本要求、技术要求、施工与质量控制、验收及维护等内容。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的视频监控系统的防雷设计、施工、验收及维护。
Title:Design Specification for Lightning Protection of Video Surveillance Systems
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:13.260 -
封面预览
-
拓展解读
DB37/T 3223-2018《视频监控系统防雷设计规范》是山东省地方标准,专门针对视频监控系统的防雷设计提出了具体要求。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
### 防雷分类与分级
标准中明确将视频监控系统划分为不同的防雷类别,并根据其重要性和地理位置确定防护等级。例如,对于位于雷电活动频繁地区的设备应采取更高等级的保护措施。这一规定旨在确保不同环境下的视频监控系统都能获得适当的保护。
### 接地系统要求
接地是防雷设计中的关键环节。该标准强调了接地电阻值不应大于4欧姆的要求,并且建议采用联合接地方式以提高整体安全性。此外还提到接地导体的选择和连接方式,确保电气连续性及长期稳定性。
### 雷电防护装置安装位置
标准详细规定了各类避雷器(如电源SPD、信号SPD)应当安装的具体位置。比如,在交流配电箱内设置第一级SPD,在摄像机前端设置第二级SPD等。这样的布局可以有效拦截入侵波,减少后续设备受到损害的风险。
### 线缆屏蔽与布线规范
为了防止感应雷击对信号传输造成干扰,标准要求所有进出建筑物的电缆都必须进行屏蔽处理,并且按照一定的间距分开敷设。同时指出室内布线时要避免平行靠近强电线路,必要时还需加装隔离变压器来增强抗干扰能力。
### 检测与维护
最后,标准还特别强调了定期检测的重要性,包括检查接地点是否牢固、测试接地电阻值是否符合要求以及评估SPD的工作状态等。只有通过持续有效的维护管理才能保证整个防雷系统的正常运行。
以上是对DB37/T 3223-2018中几个核心内容的深入解析,希望能帮助大家更好地理解和应用这一规范。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04