摘要:本文件规定了生物医药厂房设计中应遵循的GMP合规原则、总体要求、布局设计、设施系统、公用工程及验证等方面的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的生物医药厂房的设计与建设,为满足药品生产质量管理规范提供指导。
Title:Guidelines for GMP Compliance in the Design of Biopharmaceutical Facilities
中国标准分类号:C45
国际标准分类号:11.120 -
封面预览
-
拓展解读
本文以TSHQAP 017-2024生物医药厂房设计GMP合规导则中“空气洁净度等级划分”这一条为例进行深入解读。相较于旧版标准,新版在空气洁净度分级上进行了调整。
新版将空气洁净度分为A、B、C、D四个级别,并细化了各等级下的微生物浓度限值和悬浮粒子最大允许数。例如,在静态条件下,A级每立方米空气中≥0.5μm的悬浮粒子最大允许数为3520,而在动态条件下则提高到35200。这种变化体现了对生产过程中无菌控制要求的提升。
应用时需注意以下几点:首先,确定厂房区域的功能定位,如无菌制剂灌装区应达到A级标准;其次,在设计空调系统时要充分考虑压差设置,确保气流方向正确;最后,定期监测并记录环境参数,一旦发现异常须立即排查原因并采取纠正措施。通过严格遵循这些规定,可有效保障药品质量符合GMP要求。
-