摘要:本文件规定了制冷空调系统用气液分离器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于制冷空调系统中使用的气液分离器。
Title:Specification for Gas-Liquid Separator in Refrigeration and Air Conditioning Systems
中国标准分类号:J80
国际标准分类号:23.140
封面预览
拓展解读
在TZZB 3353-2023《制冷空调系统用气液分离器》标准中,有一项重要的变化是关于气液分离器耐压性能测试的压力值调整。新标准将气液分离器的耐压试验压力从原来的1.5倍公称工作压力提高到了2.0倍公称工作压力。
这一调整的具体应用方法如下:首先,在进行耐压试验时,需要确保气液分离器内部完全充满水,并且排尽所有空气。然后,缓慢加压至新的规定值,即2.0倍公称工作压力,保持至少1分钟的时间。在此期间,观察设备是否有泄漏、明显变形或其他异常情况。
通过这样的耐压试验,可以更有效地检验气液分离器的结构强度和密封性能,从而保障其在实际使用中的安全性和可靠性。这种更高的试验要求也意味着制造商需要改进生产工艺,以满足更加严格的质量控制标准。因此,对于相关生产企业而言,理解并正确执行这一新要求至关重要。