    摘要:本文件规定了10 kV交流输电线路用复合外套固定间隙金属氧化物避雷器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于10 kV交流输电线路中用于限制过电压的复合外套固定间隙金属氧化物避雷器。
    Title:Composite Housing Fixed-Gap Metal Oxide Surge Arresters for 10 kV AC Transmission Lines
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TZZB 3340-2023 10 kV交流输电线路用复合外套固定间隙金属氧化物避雷器
  • 拓展解读

    在TZZB 3340-2023《10 kV交流输电线路用复合外套固定间隙金属氧化物避雷器》标准中,有一项重要的变化是关于避雷器的工频耐受电压要求。与旧版标准相比,新版标准对这一参数进行了更详细的划分和更高的要求。

    例如,在老版标准中,对于10 kV等级的避雷器,工频耐受电压通常设定为42 kV。而在TZZB 3340-2023中,根据不同的使用环境和条件,将该值调整为48 kV,并且增加了海拔高度对耐压值修正的具体计算公式。这意味着制造商需要确保其产品的设计能够承受更高的电压水平,同时也要考虑到实际安装地点的高度差异。

    这种改变反映了技术进步以及对设备安全性能更高标准的需求。为了满足新的规范要求,企业应当重新评估现有产品设计,可能需要改进材料选择、结构布局等多方面内容。此外,在生产过程中还需要加强质量控制环节,确保每一件出厂的产品都符合最新的国家标准。

    总之,TZZB 3340-2023通过提高工频耐受电压的要求来增强避雷器的安全性和可靠性,这对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。各相关单位应密切关注并及时调整自身的技术方案以适应这一变化。