资源简介
摘要:本文件规定了悬浇连续梁临时固结组合体系的抗倾覆能力分析方法,包括计算模型、参数选取和评估流程。本文件适用于悬浇连续梁桥施工阶段的临时固结设计与安全性评估。
Title:Analysis Method for Anti-overturning Capacity of Temporary Fixation System in Cantilever Cast Continuous Beam
中国标准分类号:U44
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
在TQGCML 2981-2024《悬浇连续梁临时固结组合体系设计规范》中,新增了关于抗倾覆能力分析的具体要求。与旧版相比,新版标准对临时支座的设计提出了更为严格的规定,特别是对于临时固结点的抗倾覆稳定性计算方法进行了补充和完善。
以第5.3.7条为例,该条款明确了当采用钢筋混凝土块作为临时支座时,其抗倾覆验算公式为:
\\[ K = \\frac{\\sum G_i \\cdot h_i}{\\sum Q_j \\cdot l_j} \\]
其中,\\( K \\) 为抗倾覆稳定系数;\\( G_i \\) 和 \\( h_i \\) 分别表示作用于结构上的永久荷载及其至倾覆边缘的距离;\\( Q_j \\) 和 \\( l_j \\) 则是可变荷载及其作用位置至倾覆边缘的距离。
应用此公式时,首先需要准确确定所有参与计算的永久荷载和可变荷载值。例如,在实际工程中,永久荷载可能包括模板重量、钢筋自重等,而可变荷载则涉及施工期间的人员设备荷载、风荷载等因素。其次,需精确测量各荷载相对于倾覆边缘的位置,这通常通过建立三维坐标系来实现,确保每个荷载的作用点都能被准确定位。
此外,值得注意的是,新版标准还强调了对临时支座材料性能的要求,比如强度等级不得低于C30,并且必须保证足够的密实度以避免因裂缝导致的承载力下降。因此,在选择材料时,除了满足上述力学指标外,还需结合现场施工条件合理安排养护措施,确保达到预期效果。
综上所述,《悬浇连续梁临时固结组合体系设计规范》TQGCML 2981-2024通过对原有内容的修订和完善,进一步提高了悬浇连续梁施工过程中临时固结体系的安全性和可靠性。特别是在抗倾覆能力分析方面,新增加的计算方法不仅增强了理论指导意义,也为实际操作提供了更加清晰的操作指南。