  • TNMRJ 013-2023 土壤电阻率测定 温纳装置法

    TNMRJ 013-2023 土壤电阻率测定 温纳装置法
    土壤电阻率温纳装置法测量方法接地设计电气工程
    24 浏览2025-06-02 更新pdf1.2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了采用温纳装置法测定土壤电阻率的技术要求、试验条件、数据处理及结果评估。本文件适用于电力系统中接地网设计、施工和验收过程中土壤电阻率的测定。
    Title:Soil Resistivity Measurement - Wenner Method
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.020

  • 封面预览

    TNMRJ 013-2023 土壤电阻率测定 温纳装置法
  • 拓展解读

    在TNMRJ 013-2023《土壤电阻率测定 温纳装置法》的新旧版本中,有一处重要的变化值得深入探讨,即对测试电极间距的选择和计算方法的调整。这一改动直接影响了土壤电阻率测定结果的准确性与可靠性。

    在旧版标准中,对于电极间距的选择并没有给出具体的公式指导,仅提供了经验性的建议,这使得实际操作过程中可能会因人为判断失误而导致数据偏差较大。而在新版标准里,则明确规定了当采用温纳四极法测量土壤电阻率时,电极间距d应当根据公式d=√(ρ/π)来确定,其中ρ代表预计土壤电阻率值(单位:Ω·m),π取3.14。此外,还要求每次改变一次电极间距后都要重新校准仪器,并且至少需要重复三次以上测量以确保数据稳定性和一致性。

    这种修改不仅提高了测试过程中的科学性和规范性,同时也减少了由于主观因素造成的误差来源。例如,在施工现场如果初步估计土壤电阻率为500 Ω·m左右,则按照上述公式计算得出合适的电极间距约为12.6米。这样精确设定之后再进行后续工作,可以有效避免因不当设置而导致的结果偏差问题。

    另外值得注意的是,在使用该方法时还需注意以下几点:

    1. 确保测试区域表面平整无杂物;

    2. 每次插入探针时应保证其垂直于地面;

    3. 避免将电极布置在地下管道、电缆等金属物体附近;

    4. 如果发现连续几次测量值波动明显,则需检查设备状态或者重新选址。

    通过这些细致入微的规定,新版标准能够更好地指导技术人员正确开展土壤电阻率测定工作,从而为相关工程项目的安全性评估提供更加可靠的数据支持。