资源简介
摘要:本文件规定了电力直流电源系统用蓄电池容量放电测试仪的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存条件。本文件适用于电力直流电源系统中使用的蓄电池容量放电测试仪。
Title:General technical specifications for testing equipment of electric DC power supply system - Part 2: Battery capacity discharge tester
中国标准分类号:K83
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
DLT 1397.2-2014《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪》是由中国国家能源局发布的行业标准,旨在规范电力系统中用于检测和评估蓄电池性能的专用设备的技术要求和测试方法。该标准作为电力系统维护的重要指导文件,为蓄电池容量放电测试仪的设计、生产、检验以及应用提供了统一的技术依据。
蓄电池是电力系统中不可或缺的组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。因此,对蓄电池进行定期的容量放电测试显得尤为重要。而DLT 1397.2-2014标准正是为了确保测试设备能够准确、可靠地完成这一任务,从而保障电力系统的安全运行。
蓄电池容量放电测试仪是一种专门用于测量蓄电池容量的设备,它通过模拟实际负载来消耗蓄电池的电量,从而评估蓄电池的实际存储能力。这种测试对于判断蓄电池是否需要更换或维修具有重要意义。
DLT 1397.2-2014标准对蓄电池容量放电测试仪提出了严格的技术要求,主要包括以下几个方面:
某大型发电厂在一次例行检查中发现,其备用蓄电池组的容量明显低于设计值。经过进一步调查,技术人员怀疑是由于长期未进行容量放电测试导致的容量衰减。于是,该电厂引进了一台符合DLT 1397.2-2014标准的蓄电池容量放电测试仪,对该蓄电池组进行了全面测试。
测试结果显示,该蓄电池组的实际容量仅为额定容量的60%,远低于正常水平。根据测试数据,技术人员制定了详细的维护计划,包括更换老化电池单元和优化充电参数。经过一段时间的维护后,蓄电池组的容量恢复到了接近额定值的状态,确保了电力系统的安全运行。
随着电力系统规模的不断扩大和技术的不断进步,蓄电池容量放电测试仪也在朝着智能化、自动化方向发展。未来的测试仪将更加注重用户体验,提供更直观的操作界面和更强大的数据分析功能。同时,随着新能源技术的发展,测试仪还需要适应不同类型电池的需求,如锂离子电池、铅酸电池等。
总之,DLT 1397.2-2014标准为蓄电池容量放电测试仪的规范化发展奠定了坚实的基础。通过严格执行该标准,可以有效提高测试设备的质量,保障电力系统的安全稳定运行,为我国能源事业的发展做出积极贡献。