• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DLT 1359-2014 六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法

    DLT 1359-2014 六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法
    六氟化硫电气设备故障气体分析方法判断方法
    15 浏览2025-06-06 更新pdf0.21MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了六氟化硫电气设备中故障气体的分析和判断方法,包括气体检测、数据处理及故障诊断等内容。本文件适用于使用六氟化硫作为绝缘或灭弧介质的电气设备的故障诊断与维护。
    Title:Analysis and Judgment Method for Fault Gases in SF6 Electrical Equipment
    中国标准分类号:K31
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 1359-2014 六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法
  • 拓展解读

    DLT 1359-2014主要内容

    DLT 1359-2014《六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法》规定了六氟化硫(SF₆)电气设备中故障气体的检测、分析及判断方法。该标准适用于运行中的SF₆电气设备,包括断路器、GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)、互感器等。

    • 气体检测:明确了SF₆设备中常见故障气体(如SO₂、H₂S、CO、CF₄等)的检测方法和采样要求。
    • 数据分析:提供了基于气体含量变化的趋势分析方法,用于判断设备潜在的故障类型。
    • 故障判断:根据气体组分比例,结合设备运行状态,提出了一套完整的故障诊断流程,包括电弧放电、过热性故障、局部放电等类型的判断依据。
    • 安全要求:强调了检测过程中的安全措施,防止SF₆气体泄漏对环境和人员造成危害。

    与老版本的变化

    相比老版本,DLT 1359-2014在以下几个方面进行了更新和完善:

    • 新增检测指标:增加了对CF₄(四氟化碳)等新型分解产物的检测要求,以更全面地反映设备内部故障情况。
    • 优化判断逻辑:细化了不同故障类型的判断阈值,并引入了多参数综合分析方法,提高了诊断准确性。
    • 增强操作安全性:补充了更多关于SF₆气体回收、处理的安全规范,符合现代环保和职业健康要求。
    • 完善适用范围:扩展了标准的应用场景,涵盖了更多类型的SF₆电气设备,适应了行业发展需求。
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 1367-2014 架空输电线路检测技术导则

    DLT 1366-2014 电力设备用六氟化硫气体

    DLT 1399.1-2014 电力试验检测车第1部分:通用技术条件

    DLT 1404-2015 变电站监控系统防止电气误操作技术规范

    GBT 19873.2-2009 机器状态监测与诊断.振动状态监测.第2部分:振动数据处理、分析与描述

资源简介