摘要:本文件规定了城市消防远程监控系统用信息传输装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于城市消防远程监控系统中使用的各类信息传输装置。
Title:Information Transmission Device for Urban Fire Remote Monitoring System
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
今天我们要深入探讨的是《TZZB 3248-2023城市消防远程监控系统用信息传输装置》中关于“信息传输装置时钟同步功能”的变化及其应用方法。
在旧版标准TZZB 3248-2018中,并未对信息传输装置的时钟同步功能提出明确要求。而在新版TZZB 3248-2023中,新增了这一要求,具体体现在第5.6条“时钟同步功能”。该条款规定,信息传输装置应具备与监控中心主时钟自动同步的功能,且同步误差不得超过±1秒。
那么,这项新增要求如何实现呢?首先,在硬件设计上,信息传输装置需要配备高精度的实时时钟芯片,并预留网络接口以便接收监控中心发送的时间信号。其次,在软件层面,要开发相应的算法来解析接收到的时间信号并调整本地时钟。此外,还应设置定时任务,定期向监控中心发起同步请求,确保即使在网络不稳定的情况下也能及时校准时间。
以某城市消防远程监控系统为例,其采用的信息传输装置通过内置的NTP协议客户端模块实现了与监控中心服务器的时钟同步。每10分钟自动向监控中心发送一次同步请求,如果连续三次同步失败,则记录故障日志并通过短信通知维护人员。这种机制有效保障了整个系统的时钟一致性,提高了数据采集和处理的准确性。
总之,TZZB 3248-2023中关于信息传输装置时钟同步功能的规定,不仅提升了系统的可靠性和稳定性,也为后续的数据分析提供了更加精确的时间基准。这是一项非常实用且重要的技术改进。