资源简介
摘要:本文件规定了20kV、35kV三相干式电力变压器的术语和定义、型号和技术参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。本文件适用于额定电压为20kV、35kV的三相干式电力变压器,其他类似产品可参照执行。
Title:Technical Specification for 20kV and 35kV Three-phase Dry-type Power Transformers
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
近年来,随着电力系统的发展,干式电力变压器在20kV和35kV电压等级中的应用越来越广泛。新发布的TZZB 3179-2023标准对这一领域提出了新的要求和指导。本文将聚焦于该标准中关于温升限值的规定,并与旧版标准进行对比,深入分析其变化及实际应用方法。
温升限值的变化
在TZZB 3179-2023标准中,对于20kV和35kV三相干式电力变压器的温升限值有了更为严格的要求。具体而言,相较于旧版标准,新标准降低了绕组平均温升限值从60K到55K,铁芯表面温升从80K降低至75K。这种调整反映了行业对于提高设备可靠性和延长使用寿命的关注。
# 应用方法解析
1. 设计阶段:制造商在设计过程中需要重新评估材料选择和技术参数。例如,使用更高导热性能的绝缘材料以满足更低的温升要求。同时,在结构设计上应考虑增加散热面积或者优化冷却方式。
2. 生产过程控制:为了确保最终产品符合新标准,生产环节需加强对关键部件质量监控。比如,精确控制绕组匝间间隙以及铁芯叠片质量等,这些都直接影响到实际运行时的温升表现。
3. 测试验证:在出厂前,必须按照新标准规定的试验程序完成各项测试,包括但不限于短路承受能力试验、噪声水平测量等。特别是温升试验,应当严格按照规定条件执行,确保所有数据真实有效。
4. 维护保养:用户单位也应根据新标准调整日常维护策略。定期检查变压器的工作状态,及时发现并处理可能导致温升超标的问题,如过载运行、通风不良等情况。
通过以上措施,可以更好地适应TZZB 3179-2023标准中关于温升限值的新要求,从而保障设备的安全稳定运行,促进整个行业的健康发展。