资源简介
摘要:本文件规定了配电网架空线路施工的基本要求、施工准备、基础施工、杆塔组立、导地线架设、附件安装及验收等技术要求。本文件适用于10kV及以下配电网架空线路的新建、改建和扩建工程施工。
Title:Construction Technology Specifications for Overhead Lines of Distribution Network
中国标准分类号:K52
国际标准分类号:29.140 -
封面预览
-
拓展解读
在TZDL 021-2023《配电网架空线路施工工艺规范》中,有一处重要的改动是关于导线弧垂调整的具体要求。与旧版相比,新版对弧垂的测量和调整提出了更为精确的标准。
以10kV架空线路为例,老版标准中对于弧垂的允许偏差范围较为宽松,通常设定为设计值的±5%。而在新版标准中,这一数值被细化为正负2.5%,并且特别强调了在不同环境温度下的弧垂观测值需要根据公式进行修正。
具体应用时,施工人员应当首先了解当地的气象条件以及导线的热膨胀系数。例如,在夏季高温情况下,由于导线受热伸长,其弧垂会增大,因此在安装时需适当减小初始弧垂;反之,在冬季低温条件下,则应增加初始弧垂以防止过紧断裂。
为了确保符合新的技术要求,施工单位可以采用以下步骤实施:
1. 在施工前,由专业技术人员计算出各档距内导线的设计弧垂,并标注于现场;
2. 使用经纬仪等精密仪器进行实地测量;
3. 根据实际测量结果与设计值对比,必要时调整杆塔高度或者重新布置拉线;
4. 完成初步固定后,再次检查所有档内的弧垂是否满足规定限值;
5. 最终确认无误后再进行全面紧固作业。
通过严格执行这些措施,不仅能够有效提升电力系统的运行稳定性,还能大大降低因弧垂不当引发的安全隐患。这体现了新版规范更加注重细节管理和安全性能的理念转变。
-