资源简介
摘要:本文件规定了72.5kV及以上二氧化碳绝缘金属封闭开关设备的运行、维护、检修及试验的技术要求和管理规范。本文件适用于72.5kV及以上电压等级的二氧化碳绝缘金属封闭开关设备的运行维护工作。
Title:Operation and Maintenance Regulations for 72.5kV and Above CO2 Insulated Metal-Enclosed Switchgear
中国标准分类号:K41
国际标准分类号:29.140
封面预览
拓展解读
在TCES 236-2023《72.5kV及以上二氧化碳绝缘金属封闭开关设备运行维护规程》中,有一项重要的更新是关于二氧化碳气体纯度检测的要求。相较于旧版标准,新版更加强调了对气体纯度的实时监测和定期检测的重要性。
根据TCES 236-2023的规定,二氧化碳气体纯度检测应采用在线监测装置,并且至少每季度进行一次全面检测。这项措施旨在确保设备内部的二氧化碳气体始终处于最佳状态,从而保障设备的安全稳定运行。在线监测装置可以即时反映气体成分的变化情况,一旦发现异常,可立即采取相应措施,避免因气体质量下降而导致设备故障。
此外,在定期检测方面,除了常规的物理化学性质测试外,还增加了对气体湿度和微水含量的严格控制要求。这是因为二氧化碳气体中的水分不仅会降低其绝缘性能,还可能引发腐蚀等问题。因此,新标准要求湿度不得超过150μL/L,并且需要使用专门的露点仪来进行精确测量。
为了更好地理解和执行这些规定,操作人员应当接受专业培训,熟悉各类检测仪器的操作方法以及数据分析技巧。同时,企业还需建立健全相应的管理制度,将气体纯度管理纳入日常巡检流程之中,形成闭环管理机制,确保每一环节都能得到有效落实。
总之,《72.5kV及以上二氧化碳绝缘金属封闭开关设备运行维护规程》通过强化气体纯度管理要求,进一步提高了该类设备的安全性和可靠性。这对于保障电力系统的正常运转具有重要意义。