    摘要:本文件规定了进口1~35 kV橡塑绝缘电力电缆的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压1~35 kV的橡塑绝缘电力电缆的进口验收和技术评估。
    Title:Technical Specifications for Imported 1~35 kV Rubber and Plastic Insulated Cables
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.060.20

  • 封面预览

    SD 289-1988 进口1~35 kV橡塑电缆技术规范
  • 拓展解读

    SD 289-1988 进口1~35 kV橡塑电缆技术规范

    SD 289-1988 是中国针对进口1~35 kV橡塑电缆制定的技术规范,旨在统一和规范此类电缆的质量要求和技术标准。以下是该规范的主要内容以及与老版本的变化对比。

    主要内容

    • 适用范围: 规范适用于额定电压1~35 kV的橡塑绝缘电力电缆。
    • 结构要求:
      • 导体应采用符合GB/T 3956规定的镀锡铜线或铝线。
      • 绝缘层需由交联聚乙烯(XLPE)或乙丙橡胶(EPR)制成。
      • 外护套材料需具备良好的耐候性和机械强度。
    • 电气性能:
      • 额定电压下的绝缘电阻、击穿电压等指标需满足特定要求。
      • 电缆的局部放电特性需在规定范围内。
    • 机械性能:
      • 电缆需通过拉力测试和弯曲测试。
      • 护套需具备一定的抗撕裂强度和耐磨性。
    • 环境适应性:
      • 电缆需在不同温度条件下保持稳定性能。
      • 需通过湿热试验和盐雾试验。

    与老版本的变化

    • 结构改进:
      • 增加了对导体表面处理的要求,以提高导电性能。
      • 优化了绝缘层厚度的设计,提升耐压能力。
    • 电气性能提升:
      • 提高了局部放电的检测标准,确保更高的安全性。
      • 新增了对高频下电气特性的要求。
    • 机械性能增强:
      • 加强了护套材料的耐磨性和抗撕裂性能。
      • 引入了更严格的弯曲半径要求。
    • 环境适应性扩展:
      • 新增了对紫外线辐射影响的测试项目。
      • 提高了在极端气候条件下的适用性要求。