    SD 277-1988 静态功率方向继电器技术条件
    静态功率方向继电器技术条件电力系统继电保护测试方法
    17 浏览2025-06-07 更新pdf0.11MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了静态功率方向继电器的技术要求、试验方法和检验规则。本文件适用于静态功率方向继电器的设计、制造和验收。
    Title:Technical Conditions for Static Power Direction Relays
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    SD 277-1988 静态功率方向继电器技术条件
  • 拓展解读

    SD 277-1988 静态功率方向继电器技术条件常见问题解答

    以下是关于SD 277-1988标准中静态功率方向继电器技术条件的常见问题及其详细解答。

    1. SD 277-1988标准的主要内容是什么?

    答:SD 277-1988标准规定了静态功率方向继电器的技术要求,包括其性能指标、试验方法、检验规则以及标志、包装和运输等。该标准适用于电力系统中用于保护线路或设备的静态功率方向继电器的设计、制造和验收。

    2. 静态功率方向继电器的核心功能是什么?

    答:静态功率方向继电器的核心功能是检测电力系统中的功率方向,当检测到功率反向时触发动作,以保护线路或设备免受异常情况的影响。例如,在短路故障或负荷突变情况下,能够准确判断功率方向并及时响应。

    3. 根据SD 277-1988,静态功率方向继电器的测量精度要求是什么?

    答:根据SD 277-1988标准,静态功率方向继电器的测量精度要求如下:

    • 电流测量误差不超过±5%;
    • 电压测量误差不超过±3%;
    • 功率方向判别误差不超过±5°。

    4. 静态功率方向继电器的抗干扰能力如何评估?

    答:SD 277-1988标准要求对继电器进行抗干扰能力测试,主要包括以下方面:

    • 高频干扰测试:模拟电力系统中的高频噪声环境,验证继电器是否能正常工作;
    • 静电放电测试:模拟操作人员接触设备时产生的静电放电现象;
    • 快速瞬变脉冲群测试:模拟开关操作引起的瞬态干扰。
    这些测试确保继电器在复杂电磁环境中仍能稳定运行。

    5. 静态功率方向继电器的动作时间是如何规定的?

    答:根据SD 277-1988标准,静态功率方向继电器的动作时间应满足以下要求:

    • 动作时间不应超过40毫秒(ms);
    • 在额定条件下,动作时间应保持一致性和稳定性。
    这是为了确保继电器能够在故障发生时迅速响应。

    6. 静态功率方向继电器的绝缘性能有哪些具体要求?

    答:根据SD 277-1988标准,静态功率方向继电器的绝缘性能需满足以下要求:

    • 工频耐压测试:继电器各回路之间应能承受2kV的工频电压,持续1分钟无击穿或闪络现象;
    • 冲击耐压测试:继电器应能承受5kV的标准雷电波冲击电压。
    这些测试确保继电器具有良好的绝缘性能。

    7. 静态功率方向继电器的可靠性如何验证?

    答:根据SD 277-1988标准,继电器的可靠性验证主要包括:

    • 长时间通电试验:在额定条件下连续通电72小时,验证其稳定性和寿命;
    • 温度循环试验:在-25℃至+55℃范围内进行多次温度循环测试,确保适应不同环境条件。
    通过这些测试可以保证继电器的长期可靠运行。

    8. 如何理解SD 277-1988与现代电力系统的关系?

    答:虽然SD 277-1988标准发布较早,但其技术要求仍然适用于现代电力系统的静态功率方向继电器设计和应用。然而,随着技术进步,现代继电器可能采用更先进的算法和材料,进一步提高性能和可靠性。因此,在实际应用中,需要结合最新技术和标准进行优化设计。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 SD 262-1988 全国地方小型火力发电厂 金属技术监督规程(试行)

    SD 276-1988 静态比率差动保护装置技术条件

    SD 279-1988 静态阻抗继电器技术条件

    SD 280-1988 静态负序反时限电流保护装置技术条件

    SD 278-1988 静态过激磁继电器技术条件

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1