资源简介
摘要:本文件规定了市政排水检查井光固化贴片内衬修复的术语和定义、基本规定、材料要求、施工工艺及验收标准。本文件适用于市政排水系统中检查井的非开挖修复工程。
Title:Technical Specification for CIPP Lining Repair of Municipal Drainage Inspection Wells Using Light-Curing Patches
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:93.030 -
封面预览
-
拓展解读
在市政排水检查井光固化贴片内衬修复技术规程TCMEA 38-2023中,有一项重要的更新值得关注,即关于光固化材料性能指标的细化规定。与旧版相比,新版标准不仅增加了对材料耐久性的具体要求,还明确了现场施工时如何验证这些指标是否达标。
以材料抗压强度为例,在实际应用过程中,施工单位往往忽视了这一参数的重要性。按照新规程的要求,用于修复的光固化树脂基材必须满足不低于120MPa的标准值,并且需要通过第三方检测机构出具报告来证明其符合性。此外,当施工团队在现场铺设内衬前,还应当按照规定的比例取样制作试块,置于与实际工况相似条件下养护7天后送检,以此确保所使用的材料确实能够承受地下管道内部复杂的应力环境。
为了更好地理解和执行这项规定,施工方可以从以下几个方面着手:首先,在采购阶段就应严格筛选供应商,优先选择那些能提供详尽产品说明书及合格证的企业;其次,在运输和储存环节要特别注意避免因温度过高或受潮而导致材料性能下降;最后,在正式作业之前组织技术人员参加培训,加深他们对于新标准的理解以及掌握正确的检测方法。
通过以上措施,不仅可以保证工程质量达到预期效果,同时也提高了整个行业的规范化水平。
-