摘要:本文件规定了电池储能电站故障录波系统的功能要求、性能指标、安装调试、试验方法及运行维护等内容。本文件适用于新建、扩建和改建的电池储能电站中故障录波系统的规划、设计、建设与运行管理。
Title:Technical Specification for Fault Recording System in Battery Energy Storage Power Station
中国标准分类号:K74
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
TCES 224-2023《电池储能电站故障录波系统技术规范》在原有标准基础上进行了多方面的修订和优化。其中,新增加的关于“数据传输延迟”的要求是值得关注的重要变化之一。
在旧版标准中,并未对数据传输延迟做出具体规定,仅要求故障录波系统能够及时记录并保存相关数据。然而,在新版标准中明确规定了数据从采集到上传至监控中心的时间不得超过1秒,这对于提升整个系统的响应速度以及保障电网安全具有重要意义。
为了实现这一目标,首先需要确保硬件设备具备足够的处理能力与通信速率。例如选用高性能处理器、增加网络带宽等措施来减少硬件层面可能造成的延迟。其次,在软件设计上也要采取相应策略,比如优化算法以加快数据分析效率、合理安排任务优先级避免长时间占用资源等。
此外还应注意不同厂商之间设备兼容性问题,确保所有组件间可以顺畅协作完成数据传输过程。定期检查维护也是必不可少的工作内容之一,通过检测发现潜在隐患并及时修复,从而保证系统始终处于最佳工作状态。
综上所述,《电池储能电站故障录波系统技术规范》(TCES 224-2023)中关于数据传输延迟的新要求体现了更高水平的技术要求和发展方向。只有全面考虑软硬件因素,并持续改进管理流程,才能真正满足现代电力系统对于高效可靠性的需求。