    摘要:本文件规定了配电电缆接头局放和温度在线监测智能传感器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于1kV及以上电压等级的配电电缆接头局放和温度在线监测智能传感器的设计、制造和检测。
    Title:Technical Specification for Intelligent Sensors of Online Monitoring of Partial Discharge and Temperature for Distribution Cable Joints
    中国标准分类号:K53
    国际标准分类号:29.120

  • 封面预览

    TCES 216-2023 配电电缆接头局放和温度在线监测智能传感器技术规范
  • 拓展解读

    配电电缆接头局放与温度监测是保障电力系统安全运行的重要环节。在TCES 216-2023《配电电缆接头局放和温度在线监测智能传感器技术规范》中,有一项重要的更新值得深入探讨,即对局放监测灵敏度要求的提升。

    在旧版标准中,局放监测的灵敏度设定为局部放电量不大于5pC,而新版标准将其提高至不大于2pC。这一变化的背后体现了对电网可靠性更高层次的需求以及技术进步带来的可能性。

    那么,如何实现这种高灵敏度的局放监测呢?首先,传感器的设计需要采用先进的材料和技术来增强信号捕捉能力。例如,使用高灵敏度的电容式传感器元件,配合低噪声放大电路,可以有效降低背景干扰,提升检测精度。其次,在数据处理方面,引入数字信号处理算法,如快速傅里叶变换(FFT)和小波变换等,能够更准确地识别和量化局部放电事件。

    此外,为了确保监测系统的稳定性和准确性,还需要定期校准设备,并建立完善的维护机制。通过这些措施,不仅可以满足TCES 216-2023对于局放监测灵敏度的要求,还能进一步提高整个电力系统的安全性与稳定性。