  • TCNESA 1008-2023 构网型储能变流器技术规范

    TCNESA 1008-2023 构网型储能变流器技术规范
    构网型储能变流器电力系统新能源稳定性
    30 浏览2025-06-02 更新pdf0.78MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了构网型储能变流器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于并网运行的构网型储能变流器,其他类型储能变流器可参照执行。
    Title:Technical Specification for Grid-Forming Energy Storage Converter
    中国标准分类号:K45
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TCNESA 1008-2023 构网型储能变流器技术规范
  • 拓展解读

    本文以TCNESA 1008-2023《构网型储能变流器技术规范》中关于“惯性响应时间”这一指标的新老版本差异为切入点,进行深入分析。

    在旧版标准TCNESA 1008-2020中,对于惯性响应时间的要求较为宽松,仅规定了响应时间应在100ms以内。而在新版标准中,这一指标被细化为50ms以内,并且增加了对动态调节能力的具体描述,要求储能变流器能够在电网频率发生扰动时,在更短时间内完成有功功率输出调整。

    这一变化的主要原因在于近年来新能源接入比例持续提高,电网稳定性问题日益突出。传统的跟网型储能系统难以提供足够的惯性支持,而构网型储能变流器通过优化控制算法,能够更好地模拟同步发电机的惯性特性。因此,新版标准提高了对惯性响应时间的要求,以适应新型电力系统的运行需求。

    实际应用中,要实现这一改进,首先需要升级储能变流器的控制器硬件平台,采用更高性能的处理器和更快的采样电路。其次,在软件层面,需优化频率检测算法,缩短数据采集与处理的时间延迟。此外,还需结合储能电池的充放电特性,合理设置功率调度策略,确保在满足惯性响应时间要求的同时,不会对电池寿命造成不利影响。

    总之,TCNESA 1008-2023中关于惯性响应时间的提升,反映了储能技术向高精度、高可靠性的方向发展。相关企业应根据新的技术要求,从设备选型到系统设计全方位进行调整,以确保符合最新标准。