    TJPALPDM 0007-2023 双流向防雷装置技术要求
    双流向防雷装置技术要求防雷保护电气设备安全防护
    16 浏览2025-06-02 更新pdf0.63MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了双流向防雷装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流标称电压不超过1000V、频率不超过400Hz的低压配电系统中使用的双流向防雷装置。
    Title:Technical Requirements for Bidirectional Surge Protective Devices
    中国标准分类号:K23
    国际标准分类号:29.120.50

  • 封面预览

    TJPALPDM 0007-2023 双流向防雷装置技术要求
  • 拓展解读

    我选择解读TJPALPDM 0007-2023与旧版标准在双流向防雷装置接地电阻要求方面的差异。新标准中对接地电阻的规定更加严格,从原来的不大于4欧姆调整为不大于1欧姆。

    这一变化的主要原因在于提高防雷效果和安全性。接地电阻越小,雷电流泄放就越快、越均匀,可以有效避免因接地不良导致的反击和设备损坏。为满足这一要求,工程实施时需采取以下措施:

    首先,在设计阶段应合理规划接地系统布局,优先选用低阻值土壤区域布置接地体。其次,在施工过程中要确保接地体焊接质量,采用热镀锌扁钢等导电性能好的材料,并增加垂直接地极数量以降低总电阻。最后,完工后必须实测接地电阻,若不达标需增设降阻剂或扩大接地网面积。

    通过严格执行新标准规定的接地电阻要求,能够显著提升双流向防雷装置的整体防护水平,保障相关设施安全运行。