  • TJSREA 20-2023 发电厂PROFIBUS PA总线设备安装及布线规范

    TJSREA 20-2023 发电厂PROFIBUS PA总线设备安装及布线规范
    PROFIBUS PA总线设备安装规范布线规范发电厂
    16 浏览2025-06-02 更新pdf0.43MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了发电厂中PROFIBUS PA总线设备的安装及布线技术要求、检测方法和验收规则。本文件适用于发电厂内PROFIBUS PA总线设备的安装、调试及维护工作。
    Title:Technical Specification for Installation and Wiring of PROFIBUS PA Bus Devices in Power Plants
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:25.040.40

  • 封面预览

    TJSREA 20-2023 发电厂PROFIBUS PA总线设备安装及布线规范
  • 拓展解读

    在解读TJSREA 20-2023《发电厂PROFIBUS PA总线设备安装及布线规范》时,我发现其中关于“屏蔽层接地方式”的规定变化较大,值得深入探讨。这一变化直接影响到系统的抗干扰性能和安全性。

    以某火电厂为例,在采用旧版标准时,现场工程师普遍采取单点接地的方式处理屏蔽层。然而,随着设备数量增加和信号频率提高,这种方式逐渐暴露出弊端:当长距离传输时,不同节点间的电位差可能导致屏蔽层电流回流路径不畅,进而引发共模干扰。

    新版标准推荐使用多点接地结合等电位连接的设计方案。具体实施时,首先确保每个接入端子都具备良好的接地条件,并通过专用导体将各节点的接地端子紧密相连形成等电位平面。此外,还应避免在同一段电缆中出现多个独立的接地回路,以免形成环流。

    这种改进显著提升了系统稳定性。例如,在某新建水电站项目中,按照新标准优化后的PROFIBUS PA网络成功解决了以往频繁发生的通讯中断问题,数据采集精度也得到了保障。因此,对于新建或改造工程而言,遵循新版标准中的屏蔽层接地要求至关重要。