资源简介
摘要:本文件规定了电厂厂用电联络系统的设计原则、技术要求及实施方法。本文件适用于火力发电厂、其他类型发电厂的厂用电联络系统设计及相关工程。
Title:Code for Design of Plant Power Connection in Power Plants
中国标准分类号:K12
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
在TJSREA 14-2023《电厂厂用电联络设计规范》中,有一条重要的修订内容是关于备用电源自动投入装置(BZT)的设计要求。与旧版相比,新版标准对BZT的动作逻辑和设备配置提出了更具体的规定。
以“BZT动作逻辑”为例,旧版标准仅笼统要求确保在主电源失电后快速切换至备用电源,但未明确规定切换条件及保护措施。而新版标准明确指出,BZT应具备以下几点:首先,需检测主电源确实失电且低于设定阈值,避免因电压波动误动作;其次,必须确认备用电源处于正常状态并满足接入条件;最后,在完成切换前应设置延时,防止瞬间故障导致频繁切换。
例如,在某燃煤电厂的实际应用中,设计人员按照新版标准优化了BZT系统。他们通过增加电压监测点,精确判断主电源是否真正失电,并设置了合理的延时时间。当主电源电压降至额定值70%以下持续超过0.5秒时,BZT开始启动切换流程,同时检查备用电源的状态,只有当备用电源电压稳定且频率偏差不超过±1%时才允许闭合开关。这种改进有效减少了不必要的切换次数,提高了供电可靠性,降低了设备损耗。
此外,新版标准还强调了BZT装置的冗余设计,要求至少采用双重化配置,每套装置独立完成检测、判断和执行功能。这样即使一套装置出现故障,另一套仍能保证系统的连续运行。