资源简介
摘要:本文件规定了电力变压器防腐涂层现场检测的术语和定义、检测方法、评定准则及检测报告要求。本文件适用于电力变压器在制造、安装、运行和维护过程中防腐涂层的质量检测与评估。
Title:Specification for On-site Testing of Anti-corrosion Coatings on Power Transformers
中国标准分类号:
国际标准分类号:
封面预览
拓展解读
在TCSCP 0005-2023《电力变压器防腐涂层现场检测规范》中,有一项重要的更新是关于涂层附着力检测方法的变化。相比旧版标准,新版更加细化了附着力测试的具体操作步骤和评判标准。
按照新版标准的要求,在进行电力变压器防腐涂层附着力测试时,首先需要选择合适的切割工具,通常采用划格法专用刀具。将涂层表面清理干净后,在涂层上均匀划出一系列等间距的平行线,深度需达到基材但不损伤基材。然后在垂直于这些线条的方向再次划出同样数量且间距一致的平行线,形成网格状图案。
接下来,使用粘贴性能良好的胶带紧密贴合在网格上,并确保没有气泡存在。等待至少1分钟之后迅速撕下胶带并观察涂层脱落情况。根据涂层从基材表面脱落面积的比例来判断其附着强度等级,具体分级如下:无脱落为一级;少量脱落但不超过5%为二级;脱落范围介于5%-15%之间为三级;超过15%但小于30%为四级;大于等于30%为五级。
这种改进后的检测流程不仅提高了测量结果的一致性和准确性,还便于实际操作人员快速掌握技能并执行任务。通过严格执行这一规定,可以有效评估电力变压器防腐涂层的质量状况,从而保障设备长期稳定运行。