资源简介
摘要:本文件规定了高聚物防渗墙注浆设备的技术要求、性能指标、检验方法及验收规则。本文件适用于建筑工程中高聚物防渗墙的注浆施工及相关设备的选用与维护。
Title:Code for Grouting Equipment of Polymer Seepage Wall
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
TEJCCCSE 2024版标准对高聚物防渗墙注浆设备提出了更严格的要求,其中关于“注浆压力控制”的变化尤为显著。与旧版相比,新版标准不仅增加了对实时监测系统的强制性规定,还明确了压力控制的具体范围。
在实际应用中,合理设置注浆压力至关重要。过高会导致地层破坏,过低则无法达到预期的防渗效果。根据250-2024的规定,施工单位需安装具备数据记录功能的压力传感器,并确保其灵敏度不低于±1%FS。当施工现场地质条件复杂时,应适当降低初始注浆压力,一般控制在0.3至0.5MPa之间,待观察无明显漏浆现象后逐步提升至设计值。
例如,在某水利工程中,技术人员起初按照传统经验设定压力为1.0MPa,结果发现地面出现裂缝。后来严格按照新标准调整为0.4MPa并逐步递增至0.8MPa,最终顺利完成作业且未发生任何异常情况。这充分证明了新版标准中关于注浆压力控制要求的有效性和必要性。