资源简介
摘要:本文件规定了光伏发电并网逆变器的技术要求、试验方法和检验规则等。本文件适用于接入中低压配电网的光伏发电并网逆变器。
Title:Technical Specification for Grid-connected Inverter of Photovoltaic Power Generation
中国标准分类号:K83
国际标准分类号:27.160 -
封面预览
-
拓展解读
```html常见问题解答(FAQ)
NBT 32004-2013 光伏发电并网逆变器技术规范是光伏发电领域的重要标准,用于指导并网逆变器的设计、制造和测试。以下是关于该标准的常见问题及其详细解答。
1. NBT 32004-2013 标准的主要内容是什么?
该标准主要规定了光伏发电并网逆变器的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。它涵盖了逆变器的性能参数、安全性和可靠性要求,适用于单相和三相光伏并网逆变器。
2. 并网逆变器的效率要求是什么?
根据 NBT 32004-2013,逆变器的转换效率需满足以下要求:
- 最大效率应不低于 96%(对于集中式逆变器)或 98%(对于微型逆变器)。
- 在额定功率下的效率应不低于 95%。
3. 并网逆变器的谐波电流限制是多少?
逆变器输出的谐波电流应符合以下限制:
- 总谐波畸变率(THD)应小于 5%。
- 各次谐波电流的幅值不得超过标准规定的限值。
4. 并网逆变器的过载能力如何定义?
根据标准,逆变器应具备一定的过载能力,具体要求如下:
- 在短时间内(通常为 1 分钟),逆变器可承受 1.1 倍额定功率的过载。
- 长时间运行时,过载能力不应超过额定功率的 1.05 倍。
5. 并网逆变器的孤岛保护功能是否必要?
是的,孤岛保护功能是必要的。
- 孤岛现象是指当电网断电时,逆变器仍向负载供电的情况。
- 标准要求逆变器必须具备快速检测孤岛现象的能力,并在检测到孤岛后立即停止输出。
6. 并网逆变器的绝缘电阻要求是什么?
逆变器的绝缘电阻应满足以下要求:
- 输入端与输出端之间的绝缘电阻应大于 1000 MΩ。
- 输入端与外壳之间的绝缘电阻应大于 500 MΩ。
7. 并网逆变器的环境适应性要求有哪些?
逆变器需要适应不同的环境条件,具体要求包括:
- 温度范围:-25°C 至 +50°C(室外型)或 -10°C 至 +40°C(室内型)。
- 湿度范围:相对湿度不超过 95%(无凝露)。
- 抗振动和冲击能力:需通过相关测试。
8. 如何验证逆变器的并网性能?
逆变器的并网性能可以通过以下步骤验证:
- 使用功率分析仪测量逆变器的输出电压、频率和波形。
- 检查逆变器是否满足谐波电流限制和功率因数要求。
- 模拟电网故障(如电压跌落、频率波动)以验证其保护功能。
9. 并网逆变器的使用寿命如何评估?
逆变器的使用寿命通常为 10 至 25 年,具体取决于设计质量和使用环境。
- 关键部件(如电容器、IGBT 模块)的寿命直接影响整体使用寿命。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
NBT 32004-2013 光伏发电并网逆变器技术规范
最后更新时间 2025-06-07