资源简介
摘要:本文件规定了高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络人工模拟试验的试验条件、试验设备、试验步骤及结果评估方法。本文件适用于高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络特性研究及相关防污闪措施的制定。
Title:Artificial Simulation Test Method for Bird Dropping Flashover of Insulator Strings in AC Overhead Transmission Lines in High Altitude Areas
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
本文基于NBT 11061-2023标准,针对高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络问题,探讨了人工模拟试验方法的科学性和可行性。通过分析鸟粪闪络对电力系统的影响,提出了一种标准化的试验流程,并结合实际案例验证了该方法的有效性。
随着我国电网建设向高海拔地区延伸,绝缘子串因鸟粪污染引发的闪络事故逐渐增多,成为影响输电安全的重要因素之一。为了有效应对这一挑战,NBT 11061-2023标准提出了针对高海拔地区的鸟粪闪络人工模拟试验方法。本研究旨在深入解析该方法的技术细节及其应用价值。
鸟粪闪络是指鸟类排泄物在绝缘子表面干燥后形成导电路径,导致绝缘性能下降并最终引发放电的现象。这种现象在高海拔地区尤为严重,主要原因包括:
鸟粪闪络不仅威胁输电设备的安全运行,还可能造成大面积停电,带来巨大的经济损失和社会影响。
NBT 11061-2023标准为高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络提供了全面的试验指导。其核心内容包括:
以下是具体的人工模拟试验流程:
上述步骤严格遵循标准要求,确保试验结果具有较高的可靠性和可比性。
某高海拔变电站曾因鸟粪闪络导致多次跳闸事故。为解决此问题,技术人员按照NBT 11061-2023标准进行了人工模拟试验。试验结果显示,特定条件下鸟粪闪络的起始电压为75kV,低于设计值80kV。基于此结论,运维人员采取了定期清洁绝缘子、安装防鸟装置等措施,显著降低了故障率。
NBT 11061-2023标准提供了一套科学合理的鸟粪闪络人工模拟试验方法,为高海拔地区的输电线路维护提供了有力支持。未来,应进一步优化试验设备和技术手段,提升检测效率和精度,以更好地保障电网安全运行。