    NBT 11061-2023 高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络人工模拟试验方法
    高海拔架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络人工模拟试验
    16 浏览2025-06-07 更新pdf0.66MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络人工模拟试验的试验条件、试验设备、试验步骤及结果评估方法。本文件适用于高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络特性研究及相关防污闪措施的制定。
    Title:Artificial Simulation Test Method for Bird Dropping Flashover of Insulator Strings in AC Overhead Transmission Lines in High Altitude Areas
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    NBT 11061-2023 高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络人工模拟试验方法
  • 拓展解读

    摘要

    本文基于NBT 11061-2023标准,针对高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络问题,探讨了人工模拟试验方法的科学性和可行性。通过分析鸟粪闪络对电力系统的影响,提出了一种标准化的试验流程,并结合实际案例验证了该方法的有效性。

    引言

    随着我国电网建设向高海拔地区延伸,绝缘子串因鸟粪污染引发的闪络事故逐渐增多,成为影响输电安全的重要因素之一。为了有效应对这一挑战,NBT 11061-2023标准提出了针对高海拔地区的鸟粪闪络人工模拟试验方法。本研究旨在深入解析该方法的技术细节及其应用价值。

    鸟粪闪络现象与危害

    鸟粪闪络是指鸟类排泄物在绝缘子表面干燥后形成导电路径,导致绝缘性能下降并最终引发放电的现象。这种现象在高海拔地区尤为严重,主要原因包括:

    • 空气稀薄,电场强度更高;
    • 鸟类活动频繁,污染源分布广泛;
    • 环境温度低,污染物不易分解。

    鸟粪闪络不仅威胁输电设备的安全运行,还可能造成大面积停电,带来巨大的经济损失和社会影响。

    NBT 11061-2023标准概述

    NBT 11061-2023标准为高海拔地区交流架空输电线路绝缘子串鸟粪闪络提供了全面的试验指导。其核心内容包括:

    • 试验环境要求:需模拟高海拔地区的低气压、低温等特殊条件;
    • 鸟粪样本制备:采用真实鸟类排泄物或合成替代品,确保样本特性符合实际需求;
    • 试验步骤:包括样本喷涂、干燥处理、加压试验及数据记录等环节。

    试验方法详解

    以下是具体的人工模拟试验流程:

    1. 准备实验装置,确保能够调节气压和温度至目标值。
    2. 采集或制备鸟粪样本,均匀喷涂于绝缘子表面。
    3. 将试品置于设定环境中进行干燥处理,时间通常为24小时。
    4. 逐步升高电压,观察并记录闪络发生时的电压值。
    5. 重复多次试验以获取统计结果,并分析不同参数下的影响规律。

    上述步骤严格遵循标准要求,确保试验结果具有较高的可靠性和可比性。

    案例分析

    某高海拔变电站曾因鸟粪闪络导致多次跳闸事故。为解决此问题,技术人员按照NBT 11061-2023标准进行了人工模拟试验。试验结果显示,特定条件下鸟粪闪络的起始电压为75kV,低于设计值80kV。基于此结论,运维人员采取了定期清洁绝缘子、安装防鸟装置等措施,显著降低了故障率。

    结论

    NBT 11061-2023标准提供了一套科学合理的鸟粪闪络人工模拟试验方法,为高海拔地区的输电线路维护提供了有力支持。未来,应进一步优化试验设备和技术手段,提升检测效率和精度,以更好地保障电网安全运行。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 NBT 11056-2023 继电保护测试仪自动检测装置校准规范

    NBT 11059-2023 高海拔现场用标准雷电冲击电压发生装置通用技术条件

    NBT 11060-2023 高海拔地区架空输电线路绝缘子并联间隙通用技术条件

    DLT 1248-2013 架空输电线路状态检修导则

    DLT 1249-2013 架空输电线路运行状态评估技术导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1