资源简介
摘要:本文件规定了爆炸性环境用阻火器的检验技术要求、检验方法、判定规则和检验报告内容。本文件适用于在爆炸性气体环境中使用的阻火器的型式检验、出厂检验及现场检验。
Title:Technical Specification for Inspection of Flame Arrestors Used in Explosive Atmospheres
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:13.220.20 -
封面预览
-
拓展解读
```html关于NBT 10695-2021 爆炸性环境用阻火器检验技术规范的常见问题解答
NBT 10695-2021 是针对爆炸性环境中使用的阻火器制定的技术标准,以下是与该标准相关的常见问题及其解答。
1. NBT 10695-2021 标准的主要目的是什么?
该标准的主要目的是为爆炸性环境中的阻火器提供一套统一的检验技术规范,确保阻火器在设计、制造、安装和维护过程中符合安全要求,从而有效防止火焰传播和爆炸事故的发生。
2. 阻火器在爆炸性环境中的作用是什么?
阻火器是一种用于控制和阻止火焰传播的安全装置。它通过物理或化学方式吸收火焰的能量,使火焰无法继续传播,从而保护设备和人员免受爆炸危害。
3. NBT 10695-2021 标准适用于哪些场景?
该标准适用于以下场景:
- 化工厂、石油天然气设施等存在爆炸性气体混合物的场所。
- 涉及可燃气体输送管道和储罐系统的工程。
- 需要使用阻火器进行防护的关键设备和系统。
4. 阻火器的检验周期是多久?
根据 NBT 10695-2021 的要求,阻火器的定期检验周期通常为每两年一次。但具体周期可能因设备使用环境和实际工况而有所不同,建议根据实际情况调整。
5. 阻火器的检验内容包括哪些方面?
阻火器的检验内容主要包括以下几个方面:
- 外观检查:确认阻火器无明显损伤或变形。
- 功能测试:验证阻火器的阻火性能是否达标。
- 材料检测:检查阻火器材料是否符合标准要求。
- 安装情况评估:确认阻火器安装位置和方式正确。
6. 如果阻火器未通过检验,应该如何处理?
如果阻火器未通过检验,应立即停止使用并进行维修或更换。维修后的阻火器需重新进行检验,确保其性能满足标准要求后方可投入使用。
7. NBT 10695-2021 是否强制执行?
是的,NBT 10695-2021 是中国国家标准化管理委员会发布的强制性技术标准,所有涉及爆炸性环境的阻火器相关项目都必须严格遵守。
8. 如何选择合适的阻火器产品?
选择阻火器时应考虑以下因素:
- 环境条件:根据爆炸性气体的种类和浓度选择适合的阻火器。
- 流量需求:确保阻火器的通气能力满足实际工况需求。
- 认证资质:优先选择符合 NBT 10695-2021 标准的产品。
9. 阻火器的维护需要注意哪些事项?
阻火器的维护注意事项包括:
-