    摘要:本文件规定了低环境温度空气源热泵热风机的安装要求、验收条件及测试方法。本文件适用于在低温环境下使用的空气源热泵热风机的安装与验收。
    Title:Code for Installation and Acceptance of Low Ambient Temperature Air Source Heat Pump Hot Air Blowers
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:27.140

  • 封面预览

    NBT 10417-2020 低环境温度空气源热泵热风机安装验收规范
  • 拓展解读

    引言

    NBT 10417-2020《低环境温度空气源热泵热风机安装验收规范》的出台为低环境温度空气源热泵热风机的安装与验收提供了标准化依据。该标准不仅填补了行业空白,还对推动节能减排和提高设备运行效率具有重要意义。

    标准概述

    NBT 10417-2020主要针对低环境温度空气源热泵热风机的设计、安装、调试及验收流程提出了明确要求。本标准适用于在寒冷地区使用的空气源热泵热风机设备,旨在确保设备的安全性、可靠性和高效性。

    安装要求

    根据NBT 10417-2020的规定,安装过程中需注意以下几点:

    • 选址合理性:热泵机组应安装于通风良好、无遮挡物的位置,以保证换热效率。
    • 基础稳固性:设备基础需满足承重需求,并采取防震措施。
    • 管道连接:管道连接应密封良好,避免泄漏,同时确保保温性能符合设计要求。

    验收标准

    验收阶段是验证设备是否达到预期性能的关键环节。NBT 10417-2020中明确了以下验收指标:

    • 能效测试:通过实际运行测试,确认设备的制热量和能效比是否符合设计参数。
    • 噪音控制:设备运行时的噪音水平不得超过规定限值。
    • 安全检查:包括电气系统、制冷剂循环系统的安全性评估。

    结论

    NBT 10417-2020为低环境温度空气源热泵热风机的安装与验收提供了科学指导,有助于提升设备的整体质量和服务水平。未来,应进一步完善相关配套技术文件,促进该领域的健康发展。