    摘要:本文件规定了消防灭火用气瓶的定期检验与评定的技术要求、检验方法、评定规则及标识管理等内容。本文件适用于各类用于消防灭火的气瓶的定期检验与评定,包括但不限于二氧化碳、干粉、泡沫等灭火剂储存气瓶。
    Title:Regular Inspection and Evaluation of Fire Extinguishing Gas Cylinders
    中国标准分类号:C83
    国际标准分类号:13.220.40

  • 封面预览

    THLJXF 002-2023 消防灭火用气瓶定期检验与评定
  • 拓展解读

    THLJXF 002-2023《消防灭火用气瓶定期检验与评定》相较于旧版标准在许多方面进行了优化和更新。今天我将聚焦于其中一项重要改动——关于水压测试压力值的变化,并详细解读其应用方法。

    在THLJXF 002-2023中,水压测试的压力值从原来的3倍公称工作压力调整为2.5倍公称工作压力。这一变化旨在更好地保护气瓶结构完整性,同时减少因过高压力导致的潜在风险。

    具体应用时,首先需要确认气瓶的公称工作压力。例如,若某消防灭火用气瓶的公称工作压力为15MPa,则根据新标准,其水压测试压力应为37.5MPa(即15MPa×2.5)。在实际操作过程中,应当使用经过校准的高压泵设备,确保施加的压力精确无误。

    此外,在进行水压测试之前,必须对气瓶进行全面检查,包括外观、焊缝等部位是否存在裂纹或其他损伤。只有当这些初步检查合格后,才能继续下一步的水压测试。

    完成水压测试后,还需要仔细观察气瓶是否出现泄漏、明显变形等情况。如果发现任何异常,都应及时采取措施处理,必要时更换气瓶以保障安全使用。