摘要:本文件规定了110kV~220kV局域电网继电保护的配置原则、整定计算方法及技术要求。本文件适用于110kV~220kV局域电网继电保护的规划、设计、运行和维护工作。
Title:Technical Specification for Relay Protection Configuration and Setting of 110kV to 220kV Local Power Grids
中国标准分类号:F60
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
本文以《TCET 408-2023 110kV~220kV局域电网继电保护配置及整定技术规范》中新增的“光纤差动保护应用要求”为切入点,结合新旧版本标准对比,对这一重要条文的应用方法进行详细解读。
在旧版标准(如TCET 408-2015)中,对于110kV~220kV电网的光纤差动保护仅提出了基本配置原则和部分技术指标,但未涉及具体的工程实施细节。而在新版标准中,新增了关于光纤差动保护应用的详细要求,包括通信通道配置、保护装置选型、参数整定以及调试流程等内容。
首先,从通信通道配置来看,新版标准强调了主备通道的设计理念。要求在110kV~220kV电网中,每套光纤差动保护应具备独立的双通道配置,其中主通道优先采用光纤直连方式,备用通道可选择复用光纤或无线通信手段。这种设计旨在确保在主通道故障时,备用通道能够快速切换并维持保护功能的连续性。
其次,在保护装置选型方面,新版标准明确指出,选用的光纤差动保护装置必须支持多模光纤接口,并且具备至少两路独立的光口输出。此外,装置还应满足电磁兼容性试验的要求,确保在复杂电磁环境下仍能稳定运行。这些具体要求有助于提升设备的可靠性与安全性。
再者,参数整定是光纤差动保护应用中的关键环节。新版标准提供了详细的整定计算公式和步骤指导。例如,在计算动作电流时,需要综合考虑线路额定电流、短路电流水平以及系统阻抗等因素。同时,对于差动保护的动作延时,也给出了基于实际工程经验的推荐值范围。通过科学合理的整定,可以有效避免误动或拒动现象的发生。
最后,在调试流程上,新版标准特别强调了现场测试的重要性。要求在安装完成后进行全面的功能验证,包括但不限于通信链路检测、模拟故障试验等项目。只有当所有测试结果均符合标准规定后,才能正式投入运行。
综上所述,《TCET 408-2023》中新增的光纤差动保护应用要求,不仅填补了以往标准中存在的空白,也为实际工程提供了更加清晰的操作指南。通过对上述内容的学习与实践,可以更好地保障110kV~220kV局域电网的安全稳定运行。