资源简介
摘要:本文件规定了防静电环氧地坪系统的术语和定义、基本要求、施工准备、施工工艺、质量控制及验收要求。本文件适用于新建、改建和扩建工程中防静电环氧地坪系统的施工及验收。
Title:Code for Construction and Acceptance of Anti-static Epoxy Floor System
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:91.100.65
封面预览
拓展解读
在TCQAQI 8702-2023《防静电环氧地坪系统施工及验收规范》中,有一项重要的更新内容是关于防静电接地电阻值的要求。相较于旧版标准,新版将防静电接地电阻值从1×10^6Ω调整为1×10^5Ω以下。这一变化对确保防静电环氧地坪系统的性能具有重要意义。
防静电接地电阻值直接影响到地坪系统释放静电的能力。降低接地电阻值可以更有效地防止静电积累,减少因静电引发的安全隐患。为了满足这一要求,在实际施工过程中需要注意以下几个关键点:
1. 材料选择:选用导电性良好的原材料,如含有高比例导电填料的环氧树脂涂料,以确保整个地坪系统的导电性能。
2. 接地网铺设:合理设计并铺设接地网,保证接地网络覆盖面积足够大且连接牢固。通常采用镀锌扁钢或者铜带作为接地材料,并确保其与建筑物主接地体可靠连接。
3. 施工工艺:严格按照规范操作,特别是在涂抹导电层时要均匀一致,避免出现局部厚薄不均的情况。同时注意控制涂层厚度,过厚可能会影响导电效果。
4. 检测验证:完成施工后需使用专业仪器对防静电性能进行全面测试,包括但不限于表面电阻率、体积电阻率以及接地电阻等指标。只有当所有参数均达到标准规定范围内时才能视为合格。
通过以上措施能够有效提升防静电环氧地坪系统的安全性与可靠性,符合TCQAQI 8702-2023最新修订版的要求。这对于需要高度防静电环境的企业来说尤为重要,比如电子制造厂、医药生产车间等场所。