资源简介
摘要:本文件规定了静脉用药调配中心的建设要求、功能布局、设备配置和管理规范。本文件适用于各级医疗机构静脉用药调配中心的规划、设计、建设和管理。
Title:Standard for Construction and Configuration of Intravenous Medication Compounding Center
中国标准分类号:C43
国际标准分类号:11.040
封面预览
拓展解读
今天我想和大家详细聊聊《TNAHIEM 96-2023 静脉用药调配中心建设与配置标准》中关于洁净区压力梯度设置这一条的新老版本差异及应用方法。
在老版标准中,对于洁净区的压力梯度要求较为笼统,仅提出应当保持正压或负压状态,并未给出具体数值。而在新版标准中,明确了不同功能区域之间的最小压差值,比如洁净区与一般区之间应维持至少10帕斯卡的正压差,不同级别洁净区之间则需达到5帕斯卡以上。
这种细化调整有助于更精准地控制空气流向,减少交叉污染风险。实际操作时,我们首先要确保所有设备正常运行,定期校准压力表。其次,在设计通风系统时要考虑到房间布局,合理安排送风和回风口位置。最后,日常管理中要建立巡查制度,一旦发现压差异常要及时排查原因并处理。
通过这样的改进,可以更好地保障静脉用药调配过程中的环境质量,从而提高药品安全性。这不仅是对技术规范的完善,更是对患者负责的具体体现。