资源简介
摘要:本文件规定了高压静电电压表的计量性能要求、校准条件和校准项目。本文件适用于额定电压1kV及以上的高压静电电压表的校准。
Title:Calibration Regulation for High Voltage Electrostatic Voltmeter
中国标准分类号:N12
国际标准分类号:17.220.20
封面预览
拓展解读
以下是关于JJG 494-2005 高压静电电压表的一些常见问题及其详细解答。
JJG 494-2005 是中国国家计量检定规程,专门针对高压静电电压表的检定方法和要求。该标准规定了高压静电电压表的技术指标、检定项目、检定条件及方法等内容,是确保高压静电电压表准确性和可靠性的依据。
高压静电电压表主要用于测量高电压环境中的电位差或电压值,广泛应用于电力系统、工业生产、科研实验等领域,特别是在需要精确测量高压电场强度的场合。
检定高压静电电压表通常需要以下设备:
根据JJG 494-2005 的要求,高压静电电压表的检定周期一般为一年。在特殊情况下(如频繁使用或怀疑其性能异常),建议缩短检定周期或进行临时检定。
在使用高压静电电压表时,应注意以下几点:
如果发现高压静电电压表存在误差,首先应检查是否正确连接和操作。若仍存在问题,建议送至专业机构进行检定。同时,可参考JJG 494-2005 标准中列出的修正方法,对测量结果进行适当调整。
高压静电电压表专为高压环境设计,具有更高的绝缘等级和耐压能力,能够承受更高的电压范围。而普通电压表主要用于低压电路,无法满足高压测量的需求。
不是的。JJG 494-2005 主要适用于指针式或数字式高压静电电压表,不适用于其他特殊类型的高压测量仪器(如电容分压器)。具体适用范围需参照标准中的定义。
高压静电电压表是否合格可通过以下指标判断:
校准证书并非永久有效,其有效期通常为检定周期内(一般为一年)。超过有效期后,需重新进行检定并获取新的校准证书。