资源简介
摘要:本文件规定了阻燃和耐火电线电缆用无卤低烟填充材料的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压450/750V及以下阻燃和耐火电线电缆用无卤低烟填充材料。
Title:Halogen-free Low-smoke Filling Materials for Flame-retardant and Fire-resistant Wires and Cables
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.035
封面预览
拓展解读
在解读TGDWCA 0103-2023《阻燃和耐火电线电缆用无卤低烟填充材料》时,我们可以重点关注新旧版本中关于材料燃烧性能测试方法的变化。这一变化直接关系到如何正确评估材料的实际防火性能。
以“垂直燃烧试验”为例,在旧版标准中,该试验主要关注试样是否能够自熄以及火焰蔓延速度。而在新版标准中,则进一步细化了对试样表面熔滴行为的要求,并引入了更严格的温度监控系统来确保测试环境的一致性。这种调整旨在更加准确地反映材料在实际火灾条件下的表现。
应用这种方法时,首先需要按照规定准备符合尺寸要求的试样,并将其固定于垂直支架上。然后按照指定的时间间隔点燃试样底部中央位置,并观察记录其燃烧情况直至自然熄灭或达到预设停止时间为止。特别需要注意的是,在整个过程中应密切注意任何可能产生的熔融物是否会引发二次燃烧现象。
通过这样的详细操作步骤可以有效验证所选用的无卤低烟填充材料是否满足新版标准对于阻燃性和耐火性的更高要求,从而为生产高质量、安全可靠的电线电缆产品提供技术支持。