资源简介
摘要:本文件规定了电子式绝缘电阻表的计量性能要求、技术要求、通用技术要求及检定方法。本文件适用于测量范围为10^4Ω~10^12Ω,额定电压不超过5kV的电子式绝缘电阻表的首次检定、后续检定和使用中检查。
Title:Verification Regulation for Electronic Insulation Resistance Meters
中国标准分类号:N17
国际标准分类号:17.220.20
封面预览
拓展解读
JJG 1005-2005 是中国国家计量检定规程,用于规范电子式绝缘电阻表的检定要求和方法。以下是针对该标准的一些常见问题及其详细解答。
该规程适用于额定电压不超过10kV的电子式绝缘电阻表的首次检定、后续检定及使用中的检验。它涵盖了测量范围为1MΩ至1000GΩ的电子式绝缘电阻表。
电子式绝缘电阻表是一种利用电子技术进行绝缘电阻测量的仪器。与传统的手摇式绝缘电阻表相比,它具有更高的测量精度和更便捷的操作方式。
定期检定是为了确保仪表的测量准确性和可靠性,避免因仪表故障导致的安全隐患或测量误差。此外,检定也是符合相关法律法规的要求。
根据规程,电子式绝缘电阻表的基本误差应满足以下条件:
如果仪表未通过检定,应首先排查故障原因,例如校准参数设置错误、电路老化或其他机械问题。若无法修复,则建议更换仪表或送回厂家维修。
不完全适用。该规程仅适用于电子式绝缘电阻表,不涵盖机械式绝缘电阻表或其他类型的绝缘测量设备。
截至最新信息,JJG 1005-2005 是现行有效的版本。若有更新版本发布,相关部门会及时通知。