资源简介
摘要:本文件规定了低压直流成套开关设备的术语和定义、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压不超过1500V的低压直流成套开关设备。
Title:Low Voltage DC Switchgear Assemblies
中国标准分类号:K2
国际标准分类号:29.140
封面预览
拓展解读
JBT 8456-1996 是中国国家标准,规定了低压直流成套开关设备的设计、制造和测试要求。以下是与该标准相关的常见问题及其解答。
该标准适用于额定电压不超过1000V DC的低压直流成套开关设备。这些设备主要用于工业、商业及民用领域中的直流配电系统,例如太阳能发电系统、通信设备供电系统等。
遵循该标准可以确保设备的安全性、可靠性和功能性,同时满足国家对电气设备的强制性要求。此外,符合标准的设备更容易通过认证并被市场接受。
根据标准,设备的绝缘性能需满足以下条件:
根据 JBT 8456-1996,设备的防护等级需达到 IP2X 或更高。这意味着设备应具备防止手指接触危险部件的能力,并能够防止直径大于12mm的固体异物进入设备内部。
设备制造商需提供以下证明材料:
不是。该标准主要适用于固定安装的低压直流成套开关设备,不包括便携式或移动式的设备。对于特殊用途的设备(如防爆型),还需额外满足其他相关标准。
标准规定,设备的温升限值取决于导体材料和电流等级。通常情况下,铜导体的温升不得超过60K,铝导体不得超过70K。此限制是为了避免过热引发火灾或其他安全隐患。
不符合标准的设备可能无法获得市场准入许可,导致无法销售或使用。此外,设备可能存在安全隐患,可能导致法律责任或经济损失。
是的,标准可能会随着技术进步和市场需求的变化进行修订。建议关注最新版本的标准,以确保设备始终符合最新的规范要求。
选择供应商时应注意以下几点: