• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • JBT 8138.4-1995 电缆附件试验方法 第4部分: 压力密封试验

    JBT 8138.4-1995 电缆附件试验方法 第4部分: 压力密封试验
    电缆附件试验方法压力密封试验电力设备绝缘性能
    12 浏览2025-06-08 更新pdf0.05MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电缆附件的压力密封试验方法,包括试验条件、试验设备、试验步骤及结果评定。本文件适用于额定电压1kV以上电缆附件的压力密封性能测试。
    Title:Test Methods for Cable Fittings - Part 4: Pressure Sealing Test
    中国标准分类号:K28
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    JBT 8138.4-1995 电缆附件试验方法 第4部分: 压力密封试验
  • 拓展解读

    摘要

    本文基于国家标准 JBT 8138.4-1995《电缆附件试验方法 第4部分:压力密封试验》,对压力密封试验的背景、目的、方法及意义进行了系统分析。通过深入探讨压力密封试验的技术要点与实际应用,旨在为相关领域的研究者和工程技术人员提供参考。

    引言

    随着电力系统的发展,电缆附件在输配电网络中的作用日益重要。为了确保电缆附件的安全性和可靠性,必须对其性能进行严格测试。其中,压力密封试验是评估电缆附件密封性能的重要手段之一。本标准规定了压力密封试验的具体要求和操作流程,为行业提供了统一的技术依据。

    压力密封试验的目的

    • 验证电缆附件在设计压力下的密封性能是否符合要求。
    • 检测电缆附件在长期运行过程中可能存在的密封缺陷。
    • 评估电缆附件在极端环境条件下的耐久性。

    压力密封试验的方法

    根据 JBT 8138.4-1995 的规定,压力密封试验主要包括以下几个步骤:

    • 准备阶段:将待测电缆附件安装到试验装置中,并确保其处于正常工作状态。
    • 加压阶段:逐步增加压力至规定的试验值,并保持一定时间。
    • 观察阶段:检查电缆附件是否存在泄漏现象,记录相关数据。
    • 分析阶段:根据试验结果判断电缆附件是否合格,并提出改进建议。

    技术要点与创新

    压力密封试验的关键在于精确控制试验参数和准确判断试验结果。为此,研究人员提出了以下几点创新:

    • 采用高精度的压力传感器,提高试验数据的准确性。
    • 引入计算机辅助分析系统,实现对试验过程的实时监控。
    • 结合模拟实验与现场测试,全面评估电缆附件的密封性能。

    结论

    压力密封试验作为电缆附件质量控制的重要环节,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。通过对 JBT 8138.4-1995 标准的深入研究,我们不仅明确了试验的基本原理和技术要求,还提出了若干改进措施,以提升试验效率和结果的可靠性。未来,应进一步加强理论研究与实践应用的结合,推动电缆附件技术的持续进步。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 JBT 8140.2-1995 额定电压0.61kV及以下船用电力电缆和电线聚氯乙烯绝缘和护套船用电力电缆,DA型

    JBT 8138.5-1995 电缆附件试验方法 第5部分: 盐雾试验

    JBT 8138.6-1995 电缆附件试验方法 第6部分: 潮湿试验

    JBT 8144.2-1995 额定电压2635kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆终端头

    JBT 8144.3-1995 额定电压2635kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆接头

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1