    摘要:本文件规定了高压并联电容器装置的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流标称电压1kV以上的高压并联电容器装置,主要用于电力系统的无功功率补偿。
    Title:High Voltage Shunt Capacitor Installation
    中国标准分类号:K23
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    JBT 7111-1993 高压并联电容器装置
  • 拓展解读

    高压并联电容器装置的标准化分析——基于JBT 7111-1993标准

    高压并联电容器装置在电力系统中扮演着至关重要的角色,其性能直接影响到电网的稳定性和效率。为了规范这一领域的设计、制造和应用,中国制定了行业标准JBT 7111-1993。本文将围绕该标准的核心内容进行深入分析,并探讨其对现代电力系统发展的意义。

    标准概述

    JBT 7111-1993是针对高压并联电容器装置的技术规范,旨在为相关设备的设计与运行提供统一的标准。该标准不仅涵盖了装置的基本参数要求,还涉及了安装、调试及维护的具体指导。通过严格的技术指标和操作流程,确保了设备的安全性和可靠性。

    核心要求解析

    • 电气性能: 标准明确规定了电容器装置的额定电压、容量以及耐压能力等关键参数。这些要求保证了装置能够在复杂的电网环境中稳定运行。
    • 结构设计: 强调了装置的机械强度和散热性能,要求采用先进的材料和技术以提高使用寿命。
    • 安全措施: 提出了过电压保护、短路防护等一系列安全机制,有效降低了故障风险。

    标准的应用价值

    尽管JBT 7111-1993发布于上世纪90年代,但其核心理念依然具有现实意义。随着新能源发电比例的提升,电网对无功补偿的需求日益增加,而高压并联电容器装置作为主要解决方案之一,其标准化管理显得尤为重要。

    • 技术创新: 标准为新技术的研发提供了基础框架,推动了电力行业的技术进步。
    • 经济效益: 合理运用标准可以显著降低设备故障率,减少维修成本,从而带来长期的经济收益。

    结论

    综上所述,JBT 7111-1993不仅是高压并联电容器装置领域的技术指南,更是保障电网安全运行的重要工具。面对未来能源转型的新挑战,我们应继承和发展这一标准的精神,不断优化和完善相关技术体系,以适应新时代的发展需求。