资源简介
摘要:本文件规定了石材起重机接地系统的安全技术要求、设计原则、安装规范、检测与维护方法。本文件适用于石材起重机的接地系统设计、施工、验收及运行管理。
Title:Safety Technical Specifications for Grounding Systems of Stone Cranes
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
TYFSEA 0005-2023《石材起重机接地系统安全技术规范》相较于旧版标准,在多个方面进行了修订和完善。本文将以新增的“接地电阻测量方法”为例,详细解读其应用。
在TYFSEA 0005-2023中,对于石材起重机接地系统的接地电阻测量提出了更为精确的要求。旧版标准仅规定了接地电阻值应小于4欧姆,但未具体说明如何测量。新版标准则明确了采用三极法进行测量,并对测量点的选择、仪器精度以及环境条件等做出了具体指导。
首先,关于测量点的选择。新版标准要求选择起重机基础附近土壤湿度均匀的位置作为测量点,避免因局部干湿不均导致测量结果偏差。同时,测量点距离其他独立接地装置至少10米以上,确保测量数据的准确性。
其次,对于测量仪器的要求也有所提高。新版标准建议使用具有自动补偿功能的数字式接地电阻测试仪,其最小分辨率为0.01欧姆,最大允许误差不超过±2%。此外,在极端天气条件下(如暴雨后),需等待土壤恢复自然状态后再进行测量。
最后,还强调了环境因素对测量结果的影响。例如,当土壤含水量过高时,可能会引起虚接现象,此时应适当减少电流注入强度;而在干燥季节,则需考虑增加注入电流以保证测量灵敏度。
通过以上几点可以看出,TYFSEA 0005-2023不仅提高了接地电阻测量的技术要求,而且为实际操作提供了明确指引,有助于更好地保障石材起重机的安全运行。企业应当严格按照新版标准执行相关工作,定期检查并维护好接地系统,以降低事故风险。