  • TCEC 713-2022 区域供冷站设备性能试验导则

    TCEC 713-2022 区域供冷站设备性能试验导则
    区域供冷站设备性能试验方法冷却系统能效测试
    19 浏览2025-06-02 更新pdf0.66MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了区域供冷站设备性能试验的术语和定义、试验条件、试验方法及数据处理要求。本文件适用于区域供冷站内主要制冷设备及系统的性能测试与评价。
    Title:Guidelines for Performance Testing of Equipment in District Cooling Plants
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:27.140

  • 封面预览

    TCEC 713-2022 区域供冷站设备性能试验导则
  • 拓展解读

    《TCEC 713-2022区域供冷站设备性能试验导则》相较于旧版标准,在数据采集、测试条件和评价指标等方面进行了显著优化。本文将聚焦于“测试工况稳定时间”的变化及其在实际应用中的具体操作方法。

    在TCEC 713-2022中,“测试工况稳定时间”从原来的30分钟缩短至15分钟。这一调整旨在提高测试效率,同时确保测量结果的准确性与可靠性。为了正确实施这一要求,在进行设备性能试验时需注意以下几点:

    首先,确保所有相关设备处于正常运行状态,并已达到热平衡。这意味着冷却水系统、冷冻水系统以及末端装置都应连续工作足够长的时间以保证温度场和流量场的均匀性。

    其次,在开始记录数据之前,应对整个系统的参数进行预检查,包括但不限于温度传感器、压力表、流量计等仪器仪表是否准确无误地安装到位并校准完毕。

    最后,在满足上述前提条件下,当观察到主要参数如供回水温差、流量等波动幅度小于规定限值后即可认为系统进入稳定阶段,并开始正式的数据采集工作。值得注意的是,尽管稳定时间减少为15分钟,但仍然需要严格遵守该时间段内不得人为干预系统运行的规定,以便获得客观真实的测试数据。

    通过以上措施的应用,可以有效利用新版标准的优势,在保障测试质量的同时加快项目进度,为企业节省宝贵的时间成本。