    摘要:本文件规定了新建民用建筑雷电防护装置检测点选取的原则、方法和要求。本文件适用于福建省内新建民用建筑雷电防护装置检测点的选取及相关工作。
    Title:Selection Specification for Lightning Protection Device Testing Points in New Civil Buildings
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    TFLXH 0004-2023 新建民用建筑雷电防护装置检测点选取规范
  • 拓展解读

    在解读新建民用建筑雷电防护装置检测点选取规范TFLXH 0004-2023时,我发现新增加的关于“接闪器与金属屋面连接点检测”的要求值得重点关注。相比旧版标准,新版特别强调了对于金属屋面建筑中接闪器与金属屋面连接点的检测频率和具体方法。

    按照TFLXH 0004-2023的规定,在金属屋面建筑中,接闪器与金属屋面的连接点应每季度检测一次。检测时需使用专业设备测量连接点的电阻值,确保其不超过0.03欧姆。如果发现连接点电阻值超标,则需要立即进行修复处理。

    这一变化的主要原因在于,金属屋面建筑中接闪器与金属屋面的良好连接是保障雷电防护系统正常工作的关键环节。旧版标准对连接点的检测重视程度不够,导致部分建筑在遭受雷击后出现安全隐患。新版标准通过增加检测频次和明确检测指标,可以更有效地预防雷电灾害的发生。

    在实际应用中,检测人员应当严格按照标准要求操作,首先确认所有接闪器与金属屋面的连接点位置,然后使用符合精度要求的电阻测试仪逐一测量每个连接点的电阻值。若发现不合格点,应立即采取措施如重新紧固螺栓、更换腐蚀部件等进行修复,并再次检测直至合格。

    这一条文的实施对于提高新建民用建筑雷电防护水平具有重要意义,能够有效减少雷电事故带来的损失。因此,相关单位和人员必须严格遵守执行。