资源简介
摘要:本文件规定了仪用电流互感器的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于频率为50Hz的电力系统中额定电压为3kV~40.5kV的仪用电流互感器。
Title:Instrument Current Transformers
中国标准分类号:K28
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
JBT 5472-2022 是中国国家标准,用于规范仪用电流互感器的设计、制造和测试要求。以下是关于此标准的一些常见问题及其解答。
适用范围: JBT 5472-2022 主要适用于电力系统中测量和保护用的仪用电流互感器。这些互感器通常用于测量电流、保护设备免受过载或短路影响,以及为仪表提供信号。
定义: 仪用电流互感器是一种将大电流按比例转换为小电流的设备,主要用于测量和保护目的。其输出信号可以被仪表或其他设备读取,从而实现对电流的监控。
精度等级: 根据 JBT 5472-2022,仪用电流互感器的精度等级分为 0.5、1 和 3 级。不同等级对应不同的测量误差范围:
选择方法: 在选择仪用电流互感器时,需要考虑以下几个因素:
温升限制: 根据 JBT 5472-2022,仪用电流互感器在额定连续热电流下的温升不得超过以下限值:
注意事项: 仪用电流互感器的二次侧绝对不能开路运行!如果二次侧开路,会在绕组中产生高电压,可能导致设备损坏甚至危及人身安全。因此,在使用过程中必须确保二次侧可靠接地。
极性要求: 是的,JBT 5472-2022 要求仪用电流互感器必须标注正确的极性。极性标记有助于正确连接电路,避免因接线错误导致的测量误差或保护误动作。
计算方法: 额定容量是指仪用电流互感器在额定一次电流和额定二次负荷下运行时的视在功率,单位为 VA。公式如下:S = U × I
其中,U 为二次额定电压,I 为二次额定电流。
试验项目: 根据 JBT 5472-2022,仪用电流互感器的试验包括以下内容:
区别: 仪用电流互感器主要应用于测量和保护领域,其设计更注重精度和稳定性;而普通电流互感器则更多用于工业控制或一般电气设备中,对精度要求相对较低。