资源简介
摘要:本文件规定了电度表用零部件中端钮盒的型式和尺寸要求。本文件适用于电度表制造、检验及使用过程中涉及的端钮盒设计与选型。
Title:Parts for Electricity Meters - Type and Dimensions of Terminal Boxes
中国标准分类号:K61
国际标准分类号:29.080 -
封面预览
-
拓展解读
引言
随着电力工业的不断发展,电度表作为计量用电能的重要设备,其零部件的设计与制造标准显得尤为重要。在这一背景下,JBT 5465.1-1991标准对电度表用零部件中的端钮盒型式和尺寸作出了详细规定。本文将围绕该标准展开分析,探讨其技术要点、实际应用价值以及未来可能的发展方向。
端钮盒型式的标准化要求
JBT 5465.1-1991标准明确了端钮盒的基本型式,包括单相和三相两种类型。这种分类基于电度表的使用场景和技术需求,确保了产品的通用性和兼容性。以下是具体的技术要求:
- 端钮盒应具备良好的绝缘性能,以防止漏电或短路现象的发生。
- 结构设计需满足安装便捷性和维护便利性的双重需求。
- 材料选择上,优先采用耐腐蚀、抗老化性能优异的工程塑料。
端钮盒尺寸的具体规范
端钮盒的尺寸是本标准的核心内容之一,直接影响到电度表的整体装配精度和可靠性。以下是标准中规定的几个关键参数:
- 端钮间距:单相端钮盒的端钮间距为30mm,三相端钮盒则为60mm。
- 端钮孔径:所有端钮孔径统一为6mm,以适应不同规格导线的需求。
- 整体外形尺寸:单相端钮盒的长宽高分别为80mm×50mm×30mm,三相端钮盒则为120mm×80mm×40mm。
端钮盒型式尺寸的实际意义
端钮盒型式尺寸的标准化不仅有助于提高生产效率,还能够降低制造成本。通过统一的规格设计,企业可以实现规模化生产和模块化管理,从而更好地满足市场需求。此外,这一标准也为后续相关产品的研发提供了重要的参考依据。
从长远来看,端钮盒型式尺寸的优化还将推动电度表行业的技术进步。例如,在智能化电表的研发过程中,合理的端钮盒设计能够有效支持远程通信接口的集成,进一步提升产品的综合性能。