  • TCEC 5082-2022 区域供冷站工程调试试运导则

    TCEC 5082-2022 区域供冷站工程调试试运导则
    区域供冷站调试试运行工程技术导则
    18 浏览2025-06-02 更新pdf0.54MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了区域供冷站工程调试试运的总体要求、准备工作、系统调试、联合试运行及验收等内容。本文件适用于新建、改建和扩建的区域供冷站工程的调试试运工作。
    Title:Guidelines for Commissioning and Trial Operation of District Cooling Plant Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    TCEC 5082-2022 区域供冷站工程调试试运导则
  • 拓展解读

    在TCEC 5082-2022《区域供冷站工程调试试运导则》中,与旧版相比,新增了对变流量运行调试的具体要求。这一变化对于提升系统能效具有重要意义。

    以“变流量运行调试”为例,新版标准明确了在不同负荷条件下,通过调节水泵频率来改变流量的操作流程。首先需要确认冷水机组是否支持变流量运行模式,并检查相关保护装置设置正确。接着,在调试前应完成系统水力平衡调整,确保各分支环路流量均匀。

    实际操作时,可先将所有水泵设定为固定频率运行,记录下此时的供回水温差和总流量值。然后逐步降低水泵频率,同时密切监测冷水机组的运行参数,包括出水温度、压缩机工作电流等指标。当发现任何参数超出正常范围时,应及时恢复至原设定值并查找原因。

    此外,还应注意定期校验流量计精度,避免因测量误差导致判断失误。整个过程中要保持与设备供应商的技术人员沟通协作,必要时邀请专业机构进行评估验证。

    通过严格执行这些步骤,可以有效实现节能降耗目标,同时保障系统的安全稳定运行。这不仅体现了新版标准的进步之处,也为行业提供了更科学合理的指导依据。