资源简介
摘要:本文件规定了居住建筑楼板保温隔声系统的设计、选材、施工及验收要求。本文件适用于天津市范围内新建、改建和扩建的居住建筑楼板保温隔声工程。
Title:Technical Standard for Floor Insulation and Soundproofing in Residential Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120.10
封面预览
拓展解读
THBJX 0004-2023《居住建筑楼板保温隔声技术标准》相较于旧版标准,在许多方面进行了优化和调整。其中,关于楼板保温与隔声一体化设计的部分改动尤为显著。本文将聚焦于“楼板保温隔声一体化构造做法”这一重要条文的应用方法进行详细解读。
在新版标准中,明确提出楼板保温隔声一体化的设计理念,强调通过合理选择材料和技术措施来实现保温与隔声效果的同时提升。具体而言,该条文要求在设计时应综合考虑保温层厚度、隔声垫材的选择以及施工工艺等因素,确保最终结构既能满足保温需求又能达到良好的隔声效果。
以某高层住宅项目为例,其楼板采用厚度为50mm的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板作为保温层,并在其下方铺设一层厚度为2mm的橡胶隔声垫。这种组合方式不仅能够有效降低楼板传热系数至0.5W/(m²·K)以下,同时也使得撞击声压级降至65dB(A)以下。施工过程中需注意保温层与隔声垫之间的粘结牢固性,避免因脱落导致性能下降。
此外,在实际应用中还需关注细节处理,如边缘密封、管道穿墙处的特殊处理等,这些都会直接影响整体系统的保温隔声效果。因此,在实施过程中应当严格按照设计图纸执行,并定期检查维护,确保长期稳定运行。
综上所述,《居住建筑楼板保温隔声技术标准》(THBJX 0004-2023)对于推动绿色建筑发展具有重要意义。通过科学合理的楼板保温隔声一体化设计与应用,可以显著提高居住舒适度,同时也有助于节能减排,符合可持续发展理念。