    摘要:本文件规定了3.6kV~40.5kV高压交流金属封闭电缆分接开关设备的术语和定义、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。本文件适用于额定电压3.6kV~40.5kV、频率为50Hz或60Hz的高压交流金属封闭电缆分接开关设备。
    Title:3.6kV to 40.5kV High Voltage AC Metal Enclosed Cable Tap Switchgear
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.120.20

  • 封面预览

    JBT 10840-2008 3.6kV~40.5kV高压交流金属封闭电缆分接开关设备
  • 拓展解读

    关于JBT 10840-2008标准的常见问题解答

    JBT 10840-2008标准是针对3.6kV至40.5kV高压交流金属封闭电缆分接开关设备的技术规范,以下是该主题的常见问题解答。

    1. JBT 10840-2008标准的主要适用范围是什么?

    该标准适用于额定电压为3.6kV至40.5kV的交流金属封闭电缆分接开关设备的设计、制造、检验和验收。这些设备主要用于电力系统中对电缆线路进行分接、控制和保护。

    2. 什么是“金属封闭电缆分接开关设备”?

    “金属封闭电缆分接开关设备”是指将开关设备的所有带电部分完全密封在金属外壳内的装置。这种设计能够有效防止外部环境对设备的影响,同时提高安全性。

    3. JBT 10840-2008标准中对设备的绝缘水平有哪些要求?

    根据标准要求,设备的绝缘水平需满足以下条件:

    • 额定电压为3.6kV时,工频耐压为20kV。
    • 额定电压为12kV时,工频耐压为42kV。
    • 额定电压为40.5kV时,工频耐压为95kV。
    此外,还需通过雷电冲击试验以验证其绝缘性能。

    4. 设备的防护等级有哪些具体要求?

    根据标准,设备的防护等级应符合以下要求:

    • 外壳防护等级不低于IP4X(防止大于1mm的固体异物进入)。
    • 对于需要操作的部位,防护等级不低于IP2X(防止手指或直径大于12mm的物体进入)。
    这些要求确保设备在恶劣环境下仍能安全运行。

    5. JBT 10840-2008标准是否强制要求设备具备短路开断能力?

    是的,标准明确规定设备必须具备短路开断能力,并且需要通过短路开断试验。短路开断能力的具体值取决于设备的额定电流和额定电压。

    6. 为什么设备需要进行局部放电测试?

    局部放电测试是为了检测设备内部是否存在潜在的绝缘缺陷。标准要求在一定电压下测量局部放电量,其值不得超过规定的限值,以确保设备的长期可靠性和安全性。

    7. 设备的接地连接有何特殊要求?

    设备的接地连接必须牢固可靠,接地导体的截面积应不小于标准规定的要求。此外,接地连接点需具有良好的导电性,并能在设备运行期间承受预期的故障电流。

    8. 如何判断设备是否符合JBT 10840-2008标准?

    设备制造商需提供完整的型式试验报告,包括但不限于绝缘试验、短路开断试验、局部放电试验等。采购方应检查这些试验结果是否符合标准要求,并确认设备是否获得相关认证。

    9. 标准中是否对设备的操作和维护有明确要求?

    是的,标准对设备的操作和维护提出了具体要求:

    • 操作人员需经过专业培训,熟悉设备结构和功能。
    • 定期检查设备的机械部件和电气连接是否正常。
    • 保持设备清洁,避免灰尘和湿气对设备造成损害。
    这些措施有助于延长设备的使用寿命并确保安全运行。

    10. 如果设备不符合标准,可能会出现哪些问题?

    如果设备不符合标准,可能会导致以下问题:

    • 绝缘失效,引发设备短路或火灾。
    • 无法承受短路电流,危及人身和设备安全。
    • 防护等级不足,影响设备的防尘防水性能。
    因此,严格遵守标准至关重要。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 JBT 10839-2008 建筑施工机械与设备.单排球式回转支承

    JBT 50129-1999 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备产品质量分等 检查导则(内部使用)

    JBT 56236-1999 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备产品质量分等 检查导则(内部使用)

    JBT 6204-2002 高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范

    JBT 7608-2006 测量高压交流电机线圈介质损耗角正切试验方法及限值

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1